Имеется старая котельная (водогрейный котел Универсал-6М твердотопливный с ручной подачей 500кВт) при небольшом здании (дом отдыха на 70 номеров).  Документация на котельную за давностью лет утеряна или ее не было. Предыдущая администрация говорит, что документация и не нужна т.к. котел низкотемпературный, то он никому не подконтролен. Собираемся заменить старый котел на новый типа ЗИО-60 тоже твердотопливный с ручной подачей. Подскажите, плз, какая нужна документация и какие согласования с органами на продолжение эксплуатации котельной и на ее ремонт с заменой котла? Будем также признательны за другие советы по замене котла для нас (с маркой котла еще не определились).
 
 
 
 
  У нас в питере тепловая инспекция РТН возможно заинтересовалась бы. Они инспектируют неподнадзорные объекты тоже (теплопункты, теплосети). На новые котельные и после реконструкции выдают какой-то допуск в эксплуатацию котельной.
Вам наверно надо делать проектец реконструкции котельной. Экспертиза ПБ в этом случае нужна или нет не знаю. А вообще самому интересно как в этом случае с согласованиями
 
 
 
  RUPARADOX
  4.10.2024, 14:37
  
 
  отсутствие проектной документации может быть компенсировано наличием заключения экспертизы промышленной безопасности (так как п. 7 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538, установил, что здания и сооружения на опасном производственном объекте подлежат экспертизе, в т.ч. в случае отсутствия проектной документации).
Источник: 
https://delo-press.ru/news/48731-esli-opasn...ii-na-nego-net/Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки.
 
 
 
 
  Цитата(RUPARADOX @ 4.10.2024, 14:37) 

Из "источника":
Цитата
Проблемы с обеспечением сохранности научно-технической документации (НТД)
Какая ещё "научно-техническая документация"?!   
 
  
 
 
 
  В ПТЭТЭ всё прекрасно написано по таким котлам.
 
 
 
  Тепловед
  31.10.2024, 10:21
  
 
  Отсутствие документации - это плохо! Она нужна в любом случае! Котлы универсал не подлежат регистрации в РТН, т.к. не подпадают под определение опасного производственного объекта (по паспорту они рассчитаны на температуру менее 115С). Вы указываете, что мощность котла 500 квт. Поэтому, он в любом случае попадает по контроль энергонадзора ( не попадают котлы мощность менее 0,05 Гкал/час  или 58 квт). С учетом этого
Вам надо разработать проект на техническое перевооружение котельной. При этом проект может сделать любая организация, или сами, если есть специалист, имеющий необходимую квалификацию. Т.к. объект не относится к опасным производственным объектам, то проходить экспертизу в полном объеме не надо. В каждом регионе при департаменте ЖКХ  есть соответствующая комиссия, которая должна согласовать проект.
 При выборе котла я бы рекомендовал что - то блочное  типа КВр - 0,55. С ним не надо заморачиваться с обмуровкой, как зио 60. 
Возможно при монтаже придется разобрать часть стены, но оно этого стоит. 
 
,
 
 
 
  svoroponov
  31.10.2024, 16:32
  
 
  Просто вопрос: а как там у вас экологи смотрят на отопление углём. Или вы  древесными пеллетами  или брикетом топит будете котёл? А то ваш тот котёл ,который вы хочете установить ,работает на угле, газе и мазуте. Возможно и применение печного топлива .
И вопрос : не ужели их , ЗИО-60   ,ещё выпускают?
 
 
 
  Тепловед
  31.10.2024, 20:30
  
 
  В проекте должен быть расчет высоты дымовой трубы на выброс загрязняющих веществ. Т.к. Вы имеете источник теплоснабжения и, соответственно, загрязнения окружающей среды, то его надо зарегистрировать в органах природнадзора и ежегодно отчитывать по выбросам.
 
 
 
  svoroponov
  31.10.2024, 20:58
  
 
  Да нет. Просто Дом   отдыха а котельная на угле.  Я просто вёл в своё время и угольные котельные в том числе, подобные описываемой. Просто очень хорошо представляю что это такое . Всё таки лучше если бы установили котельную или на пеллетах или газе при данном здании .А то дымок от угля для ряда лиц на 
 отдыхе в данном здании ,может превратиться в пытку ( для астматиков и   аллергиков)
 
 
 
  Тепловед
  6.12.2024, 16:04
  
 
  Если возможность есть, надо ставить газовый котел. Это экологично и позволяет освободить персонал за счет автоматики.
 
 
 
 
  Думаете, аффтор 13 с лишним лет всё ещё ждёт совета?
 
 
   