Цитата(hohol34 @ 7.7.2011, 6:12) 

Простите может что я не понимаю что то! Но по моему этот стандарт не распространяется на БКЗ 75-39/440
2.2 Техническая характеристика котлоагрегата БКЗ 75-39/440
Номинальная паропроизводительность, т/ч  75
Теплопроизводительность котла, Гкал/ч  	  48,3
Давление пара в барабане, кгс/см	  43,0
Давление пара за ГПЗ, кгс/см2	                  39,0
Температура перегретого пара, °С	  440
Температура питательной воды, °С	  145
Температура воздуха за воздухоподогревателем,°С	187
Температура уходящих газов, °С	  127
КПД (брутто), %	                                  92,4/91,4
Тепловое напряжение топочного объема, Х10 ккал/м*ч
Поверхность нагрева:	
экрана радиационная, м2                         	211
фестона, м2	                               31
Объем:	
водяной, м3	                              23,7
паровой, м3	                              11,2
топочной камеры, м3	                             284
водяного экономайзера, м	            6,04
...........
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ Р 50831-95 
Настоящий стандарт распространяется на тепломеханическое оборудование с его технологическими связями, входящее в состав установок котельных энергетических блоков мощностью от 80 до 1200 МВт (далее - установки), и устанавливает общие технические требования к установкам.
Настоящий стандарт распространяется также на тепломеханическое оборудование с его технологическими связями установок котельных, поставляемых отдельно, с котлами производительностью от 160 до 3950 т/ч на абсолютное давление перегретого пара от 9,8 до 25,0 МПа по ГОСТ 28269.
Стандарт не распространяется на высокоманевренные (пиковые и полупиковые) установки для маневренных энергоблоков, установки для энергоблоков, в состав которых входят газовые турбины, магнитогидродинамические установки (МГД), энерготехнологические установки, на установки с котлами, оборудованными топками кипящего слоя, и с котлами-утилизаторами, а также с котлами специальных типов, т.е. котлами, входящими в состав установок котельных, но не указанных в ГОСТ 28269.
......
Как Быть?
Не заморачиваться и брать значения из этого ГОСТа 50831. Насколько я знаю, для паровых котлов такой мощности других нормирующих данных нет. По концентрации СО есть нормы в горелочном ГОСТе - ГОСТ 21204-97: Горелки газовые промышленные. Общие технические требования, но там эти требования - для испытательных стендов.
А так официально для выбросов окислов азота - по ГОСТ 10617, ГОСТ 20548, ГОСТ 28193; ГОСТ 28269, ГОСТ Р 50831, ГОСТ Р 50591. И Вашей мощности в этих ГОСТах нет. Советую пользоваться тем, который я озвучил