Allar
Существует ли насос с переменным расходом типа Wilo Stratos меняющий расход для поддержки заданного dT.
alexius_sev
все насосы могут делать это....главное тут автоматика
Allar
Хотелось бы готовое решение а не шкаф стоимостью в 4 насоса (по Wilo select)
tiptop
Цитата(Allar @ 5.6.2011, 18:41) *
Существует ли насос с переменным расходом типа Wilo Stratos меняющий расход для поддержки заданного dT.

Что за "dT" ?

Wilo-Stratos:
Цитата
∆p-T: Электроника изменяет заданное значение перепада давлений, которое должно поддерживаться насосом, в зависимости от измеряемой им температуры перекачиваемой жидкости. Этот вид регулирования может быть установлен только при работе с IR-монитором или LON. При этом возможны две настройки (рис. 10):

￿ Регулирование с положительным изменением: при повышении температуры перекачиваемой жидкости заданное значение перепада давлений (напора) линейно возрастает в пределах от Hsmin до Hsmax (настройка на IR-мониторе/LON: Hsmax > Hsmin).
Применяется, например, для обычных котлов с непостоянной температурой воды.

￿ Регулирование с отрицательным изменением: при повышении температуры перекачиваемой жидкости заданное значение перепада давлений (напора) линейно снижается в пределах от Hsmin до Hsmax. (настройка на IR-мониторе/LON: Hsmax < Hsmin).
Применяется, например, для водогрейных котлов, в которых должна поддерживаться определенная минимальная температура воды в обратном трубопроводе, чтобы достичь наиболее высокого значения коэффициента использования теплоты теплоносителя. В данном случае настоятельно рекомендуется устанавливать насос на обратном трубопроводе.
Allar
dT перепад температуры, (разница подачи и обратки) т.е. ∆p-∆T

упомянутая функция ∆p-T поддерживает постоянную температуру
tiptop
Цитата(Allar @ 5.6.2011, 20:34) *
упомянутая функция ∆p-T поддерживает постоянную температуру

Наверное, не особо-то и "поддерживает" - пропорциональное регулирование всего лишь...

А если речь идёт именно о tвх и tвых котла, то, может быть и без "dT" можно обойтись ?
Ведь tвх может поддерживаться постоянной устройством, управляющим теплопроизводительностью котельной.
Тогда частотнику насоса дать задание просто поддерживать tвых - вот и будет "дельта" постоянной.

Средняя температура металла котла постоянная - идеальная ситуация для тех котлов, у которых допускается уменьшение расхода воды относительно расчётной величины (для бочек-"жаротрубников").
Allar
Котловой насос всегда должен обеспечивать норм.расход через котел и нефиг туда лезть.

Т1 меняется и стоит задача в обеспечении расхода для поддержания T2 согласно нормируемого перепада.
Предлагаемая Вами схема бессмысленна.
Задачу надо решить именно в такой постановке.
tiptop
Цитата(Allar @ 5.6.2011, 21:54) *
Котловой насос всегда должен обеспечивать норм.расход через котел и нефиг туда лезть.

Предлагаемая Вами схема бессмысленна.

Нефиг, так - нефиг...
Да я ничего и не навязываю. Просто предположил, что речь идёт о котловом насосе.
Вы же не указали сразу, что дело в теплоснабжении.
Цитата(Allar @ 5.6.2011, 21:54) *
Т1 меняется и стоит задача в обеспечении расхода для поддержания T2 согласно нормируемого перепада.

Значит, dT должна быть постоянной?
Если она стала больше заданной величины, то расход увеличивается ?
испытатель
Задача дурацкая но легко реализуемая.
Покупаете насос WILO или GRUNDFOS с Е-регулятором (MAGNA/UPE и пр.), имеющим регулировку от входного сигнала 0-10В.Доукомплектовываете насос Регулятором ОВЕН ТРМ202 с двумя термопреобразователями (стоимость 5 тыр.) и настраиваете работу регулятора: выходной сигнал 0-10В по разнице показаний термометров. Этот выходной сигнал заводите на клемму управления насоса.
Но зачем это?
Allar
Цитата(tiptop @ 5.6.2011, 21:19) *
Значит, dT должна быть постоянной?
Если она стала больше заданной величины, то расход увеличивается ?

да
Allar
Цитата(испытатель @ 6.6.2011, 10:40) *
Задача дурацкая но легко реализуемая.
Покупаете насос WILO или GRUNDFOS с Е-регулятором (MAGNA/UPE и пр.), имеющим регулировку от входного сигнала 0-10В.Доукомплектовываете насос Регулятором ОВЕН ТРМ202 с двумя термопреобразователями (стоимость 5 тыр.) и настраиваете работу регулятора: выходной сигнал 0-10В по разнице показаний термометров. Этот выходной сигнал заводите на клемму управления насоса.
Но зачем это?

Благодарю.
Если правильно понимаю.
Если на базе GRUNDFOS то дополнительно модуль GENI + ОВЕН ТРМ202 с двумя термопреобразователями.

Есть интерес провести эксперимент по энергоэффективности в таком аспекте.

испытатель
Вы хоть поделитесь по тематике, в чем эффект предполагается?
tiptop
Можно взять два преобразователя температуры с токовым выходом и 2ТРМ1А-Щ2.АТ.И
Allar
теплый пол
tegam99
у теплого пола нечего напор регулировать прокачивает ветку греет, не будет прокачивать пол или работать не будет или часть нагреет, а часть уже остывшая вернется, трехходовой клапан + ТРМ 12 , только датчик подальше от трехходового лучше на коллектор теплого пола иначе будет раньше времени закрываться, а лучше в пол вмонтировать но на трубе!. Переменый расход насоса класно работает на нагрузке теплообмеников(греющая сторона), для регулирования постояного потока нагреваемой среды-так тоже можно отрегулировать теплый пол но на монтже сразу угорите-делал подогрев крыльца получилось тоже(нужен был антифриз). Насосы с частоным приводом у производителей принципиально не беру, ни хренаски не поймешь, на табличке двигателя "F" любимый "Altivar" и любой овен все легко получается. Кстати второй год на ура идет ТРМ-32 отопление на три бала, а вместо ГВС использую канал на подержания теплого пола - идеальный бюджетный вариант. не забывайте о котле ! с переменым расходом ему тоже надо разгружатсья ...Кстати для регулирования ГВС таким способом хорошую экономию получил до 4%