Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Крепление наружных блоков
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Voron
Всё чаше и чаше стали сталкиваться с этой проблемой. Как решаете проблему?
ToliaMBA
Наш монтажный отдел вешает на удлиненные кронштейны.
Voron
Для удлиннённых кронштейнов я так понимаю, нужно разбирать часть верхнего слоя фасада или вырезать внушительный технологический проём. А если на высоте, и вышке не подойти, и заказчик не разрешает разбирать?
LordN
Цитата
если на высоте, и вышке не подойти, и заказчик не разрешает разбирать?

странный заказчик... если блок(и) не шибко тяжелые, то мейби засверлиться в стену (сквозь оболочку) и заколотить туда трубу предварительно доработав её до вида дюбеля (а-ля пропил вдоль, длинная шпилька М8...М10, конусная гайка и вытяжная гайка с шайбой)
как расчитать такую самодеятельность - не представляю. бред конечно, но держать скорей всего будет.
olg2004
Это жопа - вешали один раз на балконе ... Подвеска к потолку ... Кондюк от ветра играеот thumbdown.gif
Voron
Выточили из шестигранника, под ключ на 19. "анкер" закрутили для пробы в стену, монтажник повисел - довольно надёжное впечатление.
olg2004
только шпилька ненадежное соединение... в месте крепления анкера согнется...
proekt
Цитата
Выточили из шестигранника, под ключ на 19. "анкер" закрутили для пробы в стену, монтажник повисел - довольно надёжное впечатление.

ИМХО надо часть проточить до диаметра анкера - чтоб "шестигранник" вошел в стену малость
Voron
Шпильки нет, это единый элемент, сегодня будем вешать.
Гость_Kord
To Voron
Такая конструкция видимо родилась во многих местах. Мне оне известна лет 6. Работает прекрасно. Главное условие, чтобы дюбель сидел в стене прочно. поскольку труба должна быть хорошо напряжена. и на стену, под трубу хорошо ставить упор - пластину 100х100 (примерно) с отверстием в середине. тогда вся конструкция получается жесткой и надежной.
Михаил
romion
Допустим с креплением вопрос решен. А как быть с прорезанным отверстием под фреонопровод? Если оставить так, то как себя поведет место прореза вентилируемого фасада от воздействия осадков?
and82
Все отверстия в вентилируемом фасаде обязательно нужно загерметизировать.
romion
Спасибо. А может есть специальные гильзы?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.