Chris
Есть цех, в котором происходит переработка текстильных отходов. Простыми словами текстильные отходы (лоскуты, обрезки) разрываются на нитки для дальнейшего (повторного) их использования в текстильной промышленности. Для этого заказчиком была заказана из Италии специальная установка, в которой вышеописанный процесс происходит в несколько этапов, с использованием пневмотранспорта. При этом пыль и мелкие волокна попадают в мешки-фильтры (4 секции по 4 мешка), которая потом вывозится из цеха (ориентировочно 100 кг в смену.) В общем есть законченная установка утилизации отходов спроектированная Итальянцами и смонтированная Заказчиком согласно предоставленному чертежу.
Суть проблемы. При работе установки в цеху становится очень много мелкой пыли!
Первая идея решения - вынести вентиляторы и рукавные фильтры в рядом пристроенное помещение, и воздух возвращать назад в цех (каким-то образом очищенный).
Но тут возникает много проблем с изменением сети воздуховодов пневмотранспорта. Залазить в заводом запроектированную установку нет ни желания ни знаний.
Если посчитать приточно-вытяжную установку на рабавление вредностей в цеху, то как быть с фильтрами которые будут очень быстро забиватся???
Или же можно установить какую-то установку в самом цеху для очистки внутреннего воздуха??? Как вариант, забирать для нее воздух из самых запыленных участков?
Chris
Может у кого есть литература по текстильной промышленности?
JJJJ
В порядке идеи.
Рециркуляционный кондиционер в составе вентилятора и
оросительной камеры с форсунками грубого распыла.
Почистит приточный воздух , немного повысит влажность
и, тем самым уменьшится пылеобразование.
zaharov63
А какая есть информация по работающей установке? Проводилась ли наладка и испытания, какие результаты, как они соотносятся с паспортными (проектными), какая концентрация пыли после очистки по факту и по паспрту фильтра? Проводятся ли регламентные работы по техобслуживанию...
Какая ПДК и концентрация пыли в помещении по факту? какой объем помещения? Я бы с этого начал.
А общеобменная вентиляция в любом случае должна быть.
Chris
Сейчас всплыл еще один момент. Оказывается пожарники отнесли данное помещение к категории В. И для того чтобы уйти с этой категории нужно вынести пылесборники из помещения. Только вот не пойму, почему это помещение не может оставатся категории В (я просто не разбираюсь в этом вопросе)? Нужны вентиляторы особого исполнения? Там еще есть электрический шкаф, может к нему особые требования? Или же кострукция самого сдания цеха должна быть особая? И если это так, то почему это не учтено на стадии проектирования установки...?
zaharov63
В нормах на проектирование подробно расписано в каких случаях допукается размещать очистные установки для улавливания взрывоопасной или пожароопасной пыли непосредственно в производственном помещении и в каких следует их выносить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.