Есть существующая ППУ т/трасса 2д-273, которая пересекает придомовой проезд (проектируемый для проектируемого дома) на глубине 2м. Допустимо ли "игнорировать" п.9.11 СНиП 41-02-2003, а ссылаясь на п.4.26 СП 41-105-2002 не устраивать канал, а ограничиться разгрузочными плитами.
Есть другой "бюджетный" способ, основанный на НД, пересечь придомовы проезд (сам проезд перенести в другое место невозможно).
При этом, в настоящий момент владельцем трассы являюсь я сам (Застройщик), но планируется в ближайшее время все передать "городу" с визированием документации Теплосетевой организацией.
January
Допустимо ограничиться разгрузочными плитами. Разгруз. плиты - по сути тот же канал. Вопрос лишь в том, потребуется ли монолитное ж/б основание под разгруз. плиты...

"основанный на НД" - поясните, пожалуйста.
LeftBear
А что мешает сделать в футляре?
nik4t
LeftBear
Видимо то, что теплосеть существующая....
Андрей233
При таком заглублении (2м) они и плиты-то особо не нужны... хотя можно и в них разумеется.
Цитата
планируется в ближайшее время все передать "городу" с визированием документации Теплосетевой организацией

Тепловая организация об этом видимо уже знает и "стелит мягко" для себя rolleyes.gif
Они вам предлагают проходной канал или просто канал?
Лучше послушать совета LeftBearа и сделать участок в футляре, если конечно по расчету нет "криминальных" перемещений и пр. Трассу в любом случае раскопать-остановить-заменить трубы на усиленную изоляцию-запихнуть в футляр.
Лучше бы картинку приложить... что бы, так сказать нагляно.
P.S.
Присоединюсь - "НД" - эт что?