Цитата(Zingarella @ 27.6.2011, 13:04)

Добрый день, Уважаемые специалисты!
Подскажите, пожалуйста, можно ли дымоход пускать транзитом по помещениям? и какого рода помещения эти могут быть? (у меня складские)
Заранее благодарю)
Запрещается прокладывать дымоход через жилые помещения 6.2.5 СНиП 41-01-2003. В складских помещениях при обеспечении газоплотности, теплоизоляции дымохода и общеобменной вентиляции помещения запрещений нет