free-lexx
28.6.2011, 7:56
Здравствуйте!
На объекте на системе вентиляции стоит контроллер Siemens RLU220. Заказчик захотел сделать изменение температур всех систем вентиляции из диспетчерского пункта (систем много с совершенно разными контроллерами).
В
инструкции к данному контроллеру нашел, R2 Задатчик температуры BSG61 , ..., R5 Задатчик температуры BSG21.5, ..., S7 Ручной переключатель "On/Standby".
Подскажите, возможно ли организовать дистанционное управление температурой, например, с произвольного контроллера аналоговым сигналом, или еще как-то?
Ты же сам написал -
Цитата
В инструкции к данному контроллеру нашел, R2 Задатчик температуры BSG61 , ..., R5 Задатчик температуры BSG21.5, ..., S7 Ручной переключатель "On/Standby".
Так прилаживай! Мы разрешаем.
Скажи заказчику,что это практически невозможно. Все задатчики, это переменное сопротивление. Конечно можно поизвращаться и поставить сервопривод на задатчик , но это получается такой колхоз. Дешевле наверное будет заменить контроллер на тот, который поддается диспетчеризации. Например всеми здесь любимый segnetics. Все равно вы собираетесь контроллером задавать температуру, так пусть он лучше и управляет вентустановкой. По деньгам то на то и выйдет.
А еще задай вопрос заказчику, а зачем ему это нужно?
Обычно делают две уставки: 1 -для рабочего времени, когда в помещениях присутствуют люди и второй, нерабочее время, когда можно снизить температуру (в отопительный период) для экономии теплоносителя.
В RLU220 есть таймер, который это может делать сам, и если мне не зменяет память, то переключать уставку можно также при помощи дискретного входа контроллера.
Правда есть вероятность, что у вас воздушное отопление и технология требует изменение температуры в помещении по определенному событию. Тогда меняйте контроллеры, т.к. 220 не длиспетчеризируемый в том объеме,который вам нужен.
Уточнение, в РЛУ220 таймера нет. Есть возможность назначить дискретный вход под смену режима. А таймер придется доставлять отдельно. Потянет в районе 100 евро.
Цитата(Vian @ 28.6.2011, 20:06)

А таймер придется доставлять отдельно. Потянет в районе 100 евро.
Вы батенька загнули однако. 50 евров максимум, это если от того же Сименса.
Уважаемый free-lexx подскажите расстояние от установки до диспетчерского пункта какое???
free-lexx
29.6.2011, 13:33
всем спасибо!
Решено заменять не диспетчеризируемые контроллеры на диспетчеризируемые (с интерфейсом).