Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водоподготовка для котла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
CasperTmm
Здравствуйте, хотел проконсультироваться по вопросу подготовки воды для жаротрубного котла.

Исходные данные:

производительностью системы ~ 0,5 м3/час.

Анализ исходной воды:

1.Запах - 0
2.Цветность - 7 гр.
3.Мутность - 0,43 мг/л.
4.Водородный показатель 6,3 ph
5.Окисляемость перманганатная - 2,08 мгО2/л
6.Остаточный алюминий - 0,02 мг/л.
7.Железо(Суммарно) - 0,17 мг/л.
8.Жесткость общая - 0,79 мг/л.

Вода подаётся из водопровода со стороны Водоканала.


Требования к качеству воды согласно ПБ 10-574-2003 для жаротрубных
котлов.

Вопрос заключается в следующем:
1)Хватит ли одной ступени умягчения на баллоне 08х44 (Dowex HCR-S или Purolite C-100 )?
2)Необходимо ли подщелачивать воду?
3)Либо установить систему обратного осмоса?

Заранее спасибо.
Галиев
Вы забыли указать самое главное: котел паровой/водогрейный?
А хватит или нет, нужно знать параметры выбранной ХВО. И жесткость указывайте в наших единицах.
TSIM
СНиП 2.04.02-84* там есть расчёт или Справочник Лифшиц Вам поможет
CasperTmm
Цитата(Галиев @ 30.6.2011, 16:49) *
Вы забыли указать самое главное: котел паровой/водогрейный?
А хватит или нет, нужно знать параметры выбранной ХВО. И жесткость указывайте в наших единицах.



Здравствуйте. Котёл паровой. Какие именно параметры ХВО необходимы?

Прошу прощение, если вопросы не корректны. Только недавно начал работу в данной сфере unsure.gif
CasperTmm
Цитата(TSIM @ 30.6.2011, 17:03) *
СНиП 2.04.02-84* там есть расчёт или Справочник Лифшиц Вам поможет



Спасибо, буду изучать.
Галиев
Производительность данной системы Dowex HCR-S или Purolite C-100 кроме дилеров вряд ли кто скажет, однозначно должна быть резервная колонна на время регенерации, или аккумуляторный бак в объеме, обеспечивающий котел водой на время регенерации фильтра. У меня к Вам еще один вопрос, а достаточно ли будет одной ступени ХВО?
tolant
Фрагмент СНИП котельные

Показатели качества пара и питательной воды паровых котлов должны соответствовать ГОСТ 20995-75 «Котлы паровые стационарные давлением до 4 МПа. Показателя качества питательной воды и пара».

В ГОСТЕ 20995 требования к параметрам воды зависят от давления пара.

Лучше обратится в специализированную организацию. Координаты проверенной компании, по запросу, могу отписать в личку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.