Цитата(Chief engineer @ 1.7.2011, 10:42)

Трубки теплообменника градирни СНАРУЖИ обросли накипью.
Кто сталкивался?
Чем чистили?
На заре своей инженерной деятельности я эксплуатировал испарительные конденсаторы.
Проектом было предусморены следующие меры по очистке от отложений:
- химическое умягчение воды
- лабораторный контроль жесткости и периодический сброс в канализацию воды из оборотной системы
- при ППР перевод конденсаторов в испарительный режим и механическая очистка отложений
Все способы были опробованы, особого эффекта не дали - вид труб после года эксплуатации был совершенно такой, как на фото. Практически очистка выполнялась вручную, специальными скребками - отложения вследствие большой доли биологических составляющих были рыхлые. Кстати, это препятствовало полноценной химической очистке. Теплообменные поверхности заменяли каждые 5 лет, для чего на специлизированном предприятии было освоено производство секций.
Думаю, что решить проблемы сдует комплексно:
- внедрить магнитную обработку циркулирующей воды для предотвращения выпадания жестких солей
- внедрить хим обработку воды для предотвращения отложения биологических загрязений
- осуществлять вовремя продувку
- раз в год чистить механически
Михаил
-