Требуется ли установка резервного теплообменника в системе отопления при независимом присоединении ?
Bers
СП 41-101-95:
4.8 Число водо-водяных водоподогревателей следует принимать:
для систем горячего водоснабжения — два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50 % производительности каждый;
для систем отопления зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты, — два параллельно включенных водоподогревателя, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % производительности.
kf-КСГ
спасибо
Bers
В дополнение.

Цитата
...для систем отопления зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты...

Речь идет о потребителях первой категории по надежности теплоснабжения.
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Звезда
Подскажите кто делал отопление по независимой схеме, нужно ли предусматривать теплообменник резервный как по СП 2шт. на 100%, но там имеются здания которые недопускают перерывов в подачи тепла.

и где посмотреть какие здания не допускают перерывов в подачи тепла незнаю, в правилах смотрела не нашла.
В СНиПе обществен. здания и сооружения тоже не нашла
Звезда
Нашла што относится к первой котегории в СНиПе Общест. здания и сооружения.
У меня торговый центр он относится к 3категории согласно СНиП

Перечень основных групп зданий и помещений общественного назначения

3. Здания и помещения сервисного обслуживания населения

3.1. Предприятия розничной и мелкооптовой торговли.
3.2. Предприятия питания.
3.3. Непроизводственные предприятия бытового и коммунального обслуживания населения.
3.3.1. Предприятия бытового обслуживания населения.
3.3.2. Учреждения коммунального хозяйства, предназначенные для непосредственного обслуживания населения.
3.3.3. Учреждения гражданских обрядов.
3.4. Учреждения и предприятия связи, предназначенные для непосредственного обслуживания населения.
3.5. Учреждения транспорта, предназначенные для непосредственного обслуживания населения.
3.5.1. Вокзалы всех видов транспорта.
3.5.2. Учреждения обслуживания пассажиров (в том числе туристов).
3.6. Сооружения, здания и помещения санитарно-бытового назначения.
3.7. Ветеринарные учреждения.


Это значит что Топлообменник мне не предусматривать, а как тогда если что то случится весь торговый ценрт останится без тепла (ну мало ли что), а с системой ничего не случится. Может резервный т/о на какието % должен работать? (про это нигде не написано)
Bers
Если резервный теплообменник не требуется по нормам - не ставьте. Вы можете предусмотреть резервирование, если этого потребует Заказчик объекта. За его деньги - все что угодно.
Табошар
Резерв предусматривать нужно. Допустим ставить 3 т/о по 50% мощности - по деньгам выйдет не на много дороже. И заказчика в этом убеждать. Потому что даже потери на арендной плате в торговом центре даже за 1 день могут свести на нет всю экономию при заказе оборудования.
zeman
На торговый центр нужно ставить два теплообменника 50% тепловой мощности каждый. С учетом тепловой инерционности здания и расчета мощности теплообменников на минимальную температуру окружающей среды, ремонт одного теплообменника может не повлиять на внутреннюю температуру в торговом центре. По крайней мере будет исключена опасность разморозки системы по этой причине.
Bers
Цитата(Табошар)
Резерв предусматривать нужно.

Цитата(zeman)
На торговый центр нужно ставить два теплообменника

Нормативные документы можете привести? СП 41-101-95 по этому поводу ничего не говорит, равно как и нормативные документы по предприятиям торговли. Я понимаю, что лучше резервирование все-таки предусмотреть, но все-таки... Хотелось бы услышать доводы, подкрепленные нормативными документами. А надо ли предусматривать второй теплообменник в казино, например? Или общественном туалете?
zeman
Цитата
Нормативные документы можете привести?
Нет не могу. Если б мог - сразу бы привел. Боле того в СНиПе "Тепловые сети" есть прямое указание использовать в остальных случаях один теплообменник. Хотя считаю, что я прав, а СНиП - нет. Недаром в более позднем издании СП "Тепловые пункты" этот абзац стыдливо опустили. Как бы сказали - на ваше усмотрение товарищи rolleyes.gif И в казино надо, и в уборную, мощность то суммарная не увеличивается, стоимость оборудования и работ увеличивается незначительно.
Дейенерис
Подскажите, пож-та, как можно изобразить на схеме подключение резервного теплообменника на отопление?
Заказчик захотел поставить резервный, а как это изобразить - никак не придумаю. Никто из знакомых подсказать не может - не знают. В интернете путного ничего не могу найти.
Прикладываю схему с одним теплообменником
Буду очень признательна за помощь!!!
пананан
Нарисуйте его параллельно имеющемуся.
tolik-8422
У нас на жилом доме установлен резервный теплообменник, в настоящий момент в нем отсутствует давление, все 4 крана на него перекрыты

Как должно быть правильно

1) Так как сейчас
2) Резервный должен работать в параллель с основным
3) Оба контура должны находиться под давлением обратки