Полная версия этой страницы: Источник для пожаротушения коттеджного поселка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Nata_VK
Здравствуйте. Коттеджный поселок на 56 домов (1-2эт). Водоснабжение хоз-питьевое индивидуальное (скважина, калодец)на каждом участке. канализация (установки индивидуальные) на каждом участке. Встал вопрос пожаротушения поселка. 5 л/с. По геологии, УГВ- практически на поверхности земли. Что можно предусмотреть?
inPut
Пруд или резервуар smile.gif
Nata_VK
Есть на территории пруд 2м глубиной. Его используем.За пределами поселка 2 маленьких пруда по 1 м глубиной. А можно ли вместо резервуаров использовать шахтные колодцы, т.к. грунтовые воды близко, а резервуары необходимо как-то наполнять?
Sindarkon
Почитайте ФЗ-123 статья 68.
Nata_VK
Спасибо большое за ссылку на документ. Сразу разобралась. В итоге используем открытый водоем и 6 резервуаров по 27м3
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.