Arja
Помогите найти методику расчета суточного расхода на подпитку. Снип тепловые сети предлагать не надо - там указания по расчету ЧАСОВОГО расхода.
Котельный
Умножьте на 24 rolleyes.gif
Хоть бы рассказали какая система у вас.
ofrenda
Цитата(Arja @ 19.8.2011, 12:34) *
Помогите найти методику расчета суточного расхода на подпитку. Снип тепловые сети предлагать не надо - там указания по расчету ЧАСОВОГО расхода.

Всё считается по часовому расходу. Суточный вы никогда не угадаете, говорю вам из опыта. К примеру: сегодня работают на каком-нибудь доме, его как обычно сбросили, потом заполняют...Завтра будут иенять кусок трубы на т/сети...
Arja
Да мне и не надо угадывать - таковы требования оформления проектов по новой 87 статье. там должен быть указан суточный расход воды на подпитку. система отопления закрытая. с часовой и годовой потребностью никаких проблем. но при суточной по моему должен быть какой то коэффициент из за неравномерной работы системы.
Kosten
Нет суточного расхода, есть часовой. Как уже сказали умножите на 24 получите суточный. Никаких коэффициентов неравномерности нет. В закрытой тепловой сети могут течь сальники, прокладки, мелкие течи и все это будет одновременно. Если подпитка не равномерна, значит это или водоразбор или заполнение системы после ремонта отключения, данный расход в объеме подпитке рассчитанному по СНиПу не учитывается.