Цитата(Алендыктор @ 5.9.2011, 20:47) 

.. зимой в ней очень холодно (градусов 14 при -30 на улице). Хозяин квартиры на это предложил заменить стоящие конвекторы "Комфорт" на секционные алюминиевые радиаторы. Причем говорит - на комнату поставим 4-5 секций, будет жара. 
 НО...Принял что стена из железобетона, толщиной 270 мм. ... 
... Кто знает, подскажите, как определить "пирог" стены для правильного расчета. Состав стен панельных домов зависит от серии? И как определить эту самую серию? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
14  градусов - мала поверхность нагрева или заниженные параметры (или количество) теплоносителя.
"поставим 4-5 секций, будет жара" - только слова и  пустые затраты как метод проб и ошибок.
\ если есть возможность (место на стене), то удобнее добавить=удлинить существующий Комфорт. Легенда про чудо от "алюминий" все равно легенда.
Тут и думать незачем:
"определить "пирог" стены для правильного расчета" - срезать полоску  штукатурки 2-3 см шириной на оконном проёме и посмотреть "слои" наружного ограждения - чуть останется закрыто коробкой оконного проёма.