Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кислородная станция.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
tania
Доброе время суток!
Столкнулась с такой проблемой:
Проектирую часть ОВ в кислородной станции (станция по производству медицинского и технического кислорода, с постоянным прибыванием персонала) , но не могу наткнуться не на один нормативный документ.
По логике вещей понимаю, что будет явный избыток тепла от компрессоров, который необходимо снимать; будет небольшой выброс кислорода;
Где взять необходимую кратность воздухообмена в помещении? Ведь притока и вытяжки из расчета только на оборудование не достаточно?!?!?
А еще такой вопрос, можно ли делать водяное отопление в кислородной? Мне сказали, что только воздушное.
helpsmilie.gif
Странная Белка
Может тут что-то есть:
Монтаж кислородопроводов , трубопроводов кислорода проводится в полном соответсвии :
- ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ , МОНТАЖУ ,И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗООБРАЗНОГО КИСЛОРОДА .
- ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов,
- ПБ 09-540-03 Общие правила безопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств ,
- ПБ 03-598-03 Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды ,
- ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
tania
Спасибо большое!! Сейчас почитаю!!! clap.gif
А я тут еще пару источников нашла:
ОСТ 290.004-02 "Правила по проектированию производств продуктов разделения воздуха"
ВСН 6-75 "Инструкция по проектированию производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха"
Странная Белка
Вот-вот. Главное, чтоб они действующие были.
azar
Добрый день!

Продолжу тему.

Изучаю вышеперечисленные документы. Был на заводе. Он уже пробно запущен. Но вентиляции нет. Проект на экспертизе - но вроде прошёл, т.к. нет замечаний. На основе сущ. проекта (для эксперт.), необходимо сделать рабочий проект для паспортизации и для монтажной организации (то бишь для себя).
Смысл переделки - привязать сущ. проект к реалиям.
Пока прошу отозваться тех, кто уже проектировал, монтировал и делал ПНР, паспортизацию вентиляции и отопления производства газообразных и сжиженных продуктов разделения воздуха. Опыт эксплуатации.
Как только будет полная информация обязательно отпишусь.
Там ещё проблемка есть - не хватает мощности градирен для охлаждения компрессоров. Мысли есть, хочется с кем нибудь понимающим суть поделиться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.