Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: BACnet/KNX шлюз
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > BACnet по-русски
ReRayne
Встал вопрос по подключению к BACnet сети KNX-девайсов.
Знаю, что существуют какие-то BACnet/KNX конверторы.
Никто не может поделится опытом?
Конверторы управляются по какому-то стандарту, или им нужно пропретарное ПО?
Или к KNX пакеты просто добавляется BACnet заголовок и посылается на конвертор?
GYUR22
здрасьте,
а как дела со стеком?
DC-RU
Добрый день.
Мы проверяли Intesis. KNX-BACnet IP шлюз. Работает хорошо, конфигурируется с помощью своего софта. С Delta Controls связывали ABB Bush-Jager. Передача данных в обе стороны с хорошим быстродействием.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.