Полная версия этой страницы:
Пусконаладка
При пуске котельной УКМ 1.6 ПГЖ столкнулся с целой кучей проблем. В основном всё решаемо, но упёрся в сообщение АСУ:"Неисправность ТС". Все клапаны в правильном положении, давление ДТ в норме. Котёл Е1,6-0,9ГМН оснащён БАУ-ТП-1"АЛЬФА". Может кто встречался с подобной системой?
Alexander_I
17.9.2011, 15:33
Судя по сообщению в АСУ - лучше-бы с ней, этой системой, никогда не встречаться.... Ибо про какие ТС - надо полагать технические средства она сообщает, не понять никогда. Пока не переберешь все по косточкам. И то не факт. Альфа - это вещь в себе, такая штука, что может быть и сама причиной неисправности....
Смею подозревать, что под буквами "ТС" может скрываться топливная система. Хотя не факт. Расшифровки сообщений об ошибках в документации нет.
хттп://www.diprom.zp.ua/(a21)/a21_prg.htm
Тут поглядите, может есть чего. А у не го вроде же есть кнопка тест - по ней можно все системы попробовать прогнать (да муторно и геморойно). А в какой момент времени ошибка возникает?
Кнопки "ТЕСТ" у энтого гада нет. Тестирование проходит автоматически, сразу после включения. Именно в этот момент и выходит сообщение об ошибке. Вчера из подручных материалов собрал блок управления доливом, если сегодня не пущу котельную в нормальном режиме - выкину всю заводскую автоматику и пущу по-русски. Иначе может аларм случиться - со дня на день похолодания ждём.
vite4ek
30.11.2011, 11:30
ТС - термосопротивление
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.