КОНАВАЛЬЧИК
  20.9.2011, 5:28
  
 
  1-й контур-теплосеть, 2-й контур-внутр. система. Постепенно во 2-м контуре повышается давление с 3 до 6кг. 
Думаю 1-й контур передавливает 2-й, через пластинчатый теплообменник( опрессовка прошла нормально), или есть ещё причины, подскажите пожалуйста?
 
 
 
 
  тепловое расширение? неисправная система подпитки?
теплообменник - прибор для гидравлической развязки контуров и если вы по нему кислоту концентрированную не гоняли, то и проблем с ним быть не должно.
схэмку бы желательно.
P.S. капсом писать - признак плохого тона.
 
 
 
 
  Цитата(КОНАВАЛЬЧИК @ 20.9.2011, 6:28) 

1-й контур-теплосеть, 2-й контур-внутр. система.
Давайте будем внутр. контур считать первым.
 
 
 
 
 
  Если при нагреве постепенно давит - так это расширительный бак так работает. Давление при этом не должно достигнуть максимального, при котором сработают ПК. Если достигает давление максимума - либо бак перекачан, либо его объем для вашей системы недостаточен.
Если давит независимо от нагрева - то это линия подпитки "балуется", пропускает из теплосети в вашу систему лишнего - негерметичен клапан, или регулятор, что там стоит.
Какие параметры в сети, и что происходит после достижения 6 кгс/см2 в вашей системе ?
 
 
 
 
  Согласен с Машинист-ом.
А еще проверьте не перетянули ли теплообменник молодцы-слесари и как обстоит дело с уплотнительными прокладками.
 
 
 
  КОНАВАЛЬЧИК
  20.9.2011, 20:25
  
 
  ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
 
 
   