Добрый день. Смонтировано наружное кольцо пожаротушения из пластиковых труб, гидранты и подставки - стальные. Заказчик требует заземлить гидранты. Есть ли какой-нибудь норматив в котором это сказано? Или желание заказчика неадекватно?
Sindarkon
Интересно, а откуда, по мнению заказчика, на гидранте возмётся ток? Поблизости нет электрооборудования, а от земли он изолирован полиэтиленом. Я понимаю - стальные трубы изолировать, но гидрант?..
Serg Ivanov
Цитата(Shefin @ 23.9.2011, 16:03) *
Добрый день. Смонтировано наружное кольцо пожаротушения из пластиковых труб, гидранты и подставки - стальные. Заказчик требует заземлить гидранты. Есть ли какой-нибудь норматив в котором это сказано? Или желание заказчика неадекватно?

Неадекватно.
Требуйте записать в Т.З. и денег за электрическую часть.
Заодно намекните, что неплохо было бы и молниезащиту ПГ предусмотреть. rolleyes.gif