Alter
Господа, дайте, пожалуйства, совет - какие мероприятия провести для консервации АБХМ (BROAD) и мокрой градирни на зиму.
Нестор
1. С градирней все очень просто: слить воду (полностью), можно продуть систему сжатым воздухом чтобы не осталось воды в каких либо застойных зонах. Слить воду из системы наружных трубопроводов и теплообменников. можно снять э/д вентилятора и убрать его в помещение до сезона, чтоб не отмок.
2. С АБХМ несколько иная ситуация. Где она размещена? Если на улице, то непременно надо слить раствор и воду. Если в помещении то слейте конденсат из конденсатора и испарителя в абсорбер и перемешайте раствор крепкий и слабый. Оставить под вакуумом до следующего сезона. Наверное все.
Alter
Огромное спасибо за то, что откликнулись на нашу прозьбу о помощи.

Сама холодильная машина размещена в помещении, поэтому нам следует перемешать крепкий и слабый раствор и оставить его на хранение в абсорбере.
Остается вопрос - как это сделать? Для того чтобы слить все в абсорбер необходимо открыть клапан между поддоном уровня хладагента и абсорбером. Все управление автоматическое, а доступа к сервисному меню у нас нет (опставщик не оставил пароля доступа к нему).
Еще один вопрос заключается в том, следует ли сливать крепкий рассол из НТГ в абсорбер?
Нестор
Если нет возможности слить раствор в один аппарат и нет возможности слить конденсат - имеет смысл пустить растворные насосы без нагрузки (не подавая ни тепло ни охлаждающую воду на генератор и абсорбер) это перемешает слабый и крепкий растворы и обезопасит от кристаллизации в генераторе и на холодном конце ТО. При этом в абсорбере и генераторе будет раствор с какой-то средней концентрацией, но явно не критической.
Alter
Уважаемый, Нестор, а если просто включать периодически АБХМ на непродолжительное время? В нашем случае в техническом помещении, где расположена машина (Тпомещ.=+20 С), имеются обвязки охлаждаемой и охлаждённой воды с байпасированием, т.е. мы практически исключим градирню на улице и потребители холода, и также всегда в наличие теплоснабжение АБХМ. Уж очень не хочется эксперементировать с насосами вручную - не имеем практики и навыков.