Всем доброго дня!
Очередной "загадочный" объект, по крайней мере для меня.
Есть цех в котором производится шлифовка и полировка изделий из нержавеющей стали (по большей части - отрезки труб с диаметром до 100мм и длинной 500-700 мм). Помещение небольшое 12*17,5м, Н=6м, но оборудования в нем напичкано много:
-5 станков плоско-шлифовальных (3Е711) с подводом охлаждающей эмульсии, Nу=8кВт, производится шлифовка изделий из нержавеющей стали c применением спецпасты, которая нагревается, испаряется и "дымит" в процессе обработки детали;
-13 станков заточных, Nу=4кВт, вместо заточных абразивных кругов установлены "мягкие", тканевые круги для шлифовки и
полировки деталей из нержавеющей стали.
Мне хватило буквально 15 мин, чтобы понять, что работать там практически невозможно: воздух очень густой и тяжелый для дыхания, некоторые рабочие носят одноразовые респираторы (бумажные), но они не сильно помогают. Пол, стены, потолок, окна, оборудование и сами рабочие чумазые как в шахте угольной.
Задача классическая - сделать так, чтобы можно было работать, очень быстро и очень дешево.
По сути, понимаю, что нужно сделать какие-то "воронки" от заточных станков (круги без кожухов), и зонты над плоско-шлифовальными станками, плюс правильно организовать общеообменку. Вопрос только в том сколько воздуха брать на местных отсосах, как потом этот воздух очищать, сколько принимать на общеобменку и как ее правильно организовать для данного производства.
Заранее спасибо всем, кто сможет помочь!