Kharin
Добрый день! Такой вопрос? Как правильно расчитать водопотребление гостиницы для проектирования водоочистной установки?
инж323
Как? Вы фильтровать собрались, что нужно видимо делать ежесекундно в л.\сек., ну а гостиница выпьет в сутки в куб. метрах\сутки. Ну и .. а наверное соотношение есть какое то в том? Может СНиП какой открыть? их тут полно в библиотеке нормативки, прям в разделе ВК.
alexandrpjatkov
Цитата(Kharin @ 14.10.2011, 8:45) *
Добрый день! Такой вопрос? Как правильно расчитать водопотребление гостиницы для проектирования водоочистной установки?

максимальный секундный расход расчитываем по СНиП 2.04.01-85*
Далее подбираем фильтры так чтобы производительность была не ниже максимального секундного расхода. Я обычно делаю запас 10%, учитывая что со временем пропускная способность фильтра снижается (засчет снижения пропускной способности загрузки, засорения сеточек и т.п.-по разному у разных фильтров).
Если позволяют площади-можно поставить емкость для хранения запаса воды, тогда можно уменьшить производительность фильтров, но при всем этом должен обеспечиваться максимальный часовой а так же суточный расход воды.
Timur_BB
правильно было бы заказать проект, если такового не имеете. еще как вариант можете поставить счетчик измерительный и записывающий показания. после накопления результатов за год можно будет понять что и как ставить
Kharin
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.10.2011, 13:05) *
максимальный секундный расход расчитываем по СНиП 2.04.01-85*
Далее подбираем фильтры так чтобы производительность была не ниже максимального секундного расхода. Я обычно делаю запас 10%, учитывая что со временем пропускная способность фильтра снижается (засчет снижения пропускной способности загрузки, засорения сеточек и т.п.-по разному у разных фильтров).
Если позволяют площади-можно поставить емкость для хранения запаса воды, тогда можно уменьшить производительность фильтров, но при всем этом должен обеспечиваться максимальный часовой а так же суточный расход воды.

расчет по СНиП 2.04.01.-85 делали. Получаются цифры вызывающие сомнение - на 151 номер(260 гостей) порядка 150 м.куб в час холодной и 160 горячей воды!!! и это тольго гости без учета ресторанов, прачечной и т.д.. Как-то большими кажутся расходы. Хотя по счетчику ГВС на нынешние 180 гостей в сумме пиковый расход ГВС порядка 3.5 м.куб в час. А в месяц ХВС около 1000 м.куб ГВС 800 м.куб. Какие цифры всетаки принимать??
инж323
Эти 150 и 160 кубов для часовых максимальных великоваты, а для секундных(если просто на 3600 разделить) вроде и не так сильно великоваты. Проверьте расчет. А счетчик ваш- так вы среднемесячное на нем видите. Не все номера заселены, в номера заселяются не только что б там воду лить круглосуточно- а и не пользуются просто , спят или ходят где то, вот и ниже средние цифры. Нормальное дело.
А вы вообще не ВКшник получается?
Kharin
да я не ВКшник. Согласен прибор показывает месячные расходы. Но мы также почасово отслеживали. Основная нагрузка с 8 до 10часов. Далеко не 150 кубов. до 5 не дотягивает. Поэтому и сомнения.
даниил
Учебник возьмите какой нибудь с примерами расчета.

и вообще причем что счетчик показывает.
водоподготовку надо все равно рассчитывать на нормативное водопотребление.

кста, у вас будет водоподготовка или водоочистка? ))
alexandrpjatkov
Даниил и Инж 323 Вам правильно все посоветовали
Цитата(Kharin @ 17.10.2011, 4:25) *
Какие цифры всетаки принимать??

Какие единицы указаны в технической документации на водоочистку-те и принимайте. Указана производительность в л/с принимайте л/с, указаны куб.м./час-принимайте их, но принимайте производительность с запасом (я обычно беру 10%), причины этого я выше описал.
инж323
Или не берите запас, если резервирование будет для обеспечения бесперебойности на время регенерации фильтров. Не разбивка на группы, а именно резервирование.
alexandrpjatkov
Цитата(даниил @ 17.10.2011, 8:08) *
кста, у вас будет водоподготовка или водоочистка? ))

сейчас это все объединено термином "Водоподготовка"
Цитата
ГОСТ 25151-82
Водоподготовка-Технологические процессы обработки воды для приведения ее качества в
соответствие с требованиями водопотребителей
alexandrpjatkov
Цитата(инж323 @ 17.10.2011, 8:45) *
Или не берите запас, если резервирование будет для обеспечения бесперебойности на время регенерации фильтров. Не разбивка на группы, а именно резервирование.

Мне кажется что все таки запас все таки надо брать. Поясню почему: пропускную способность (производительность) производители определяют в лабораторных (т.е. идеальных) условиях. не учитывающих те условия что складываются в реальных водопроводах (ржавые трубы, возможное попадание загрязнений в воду, непостоянство водоразбора-а следовательно и турбулентный режим течения и т.п.) и то что фильтру современем свойственно засоряться, что так же уменьшает его производительность.
инж323
Макс. секундный тоже вобщем то, если правильно посчитан, то достаточно с запасом идет. А уж среднечасовой, да и макс. часовой позволяют фильтру трудится несколько .. с прохладцей. Что вобщем то и хорошо, если не увлекаться(не гоже очищенной воде без всего- хлора и прочего, типа голой- по трубам стоять. Баки вы упомянули и оч. правильно и именно тоже не стоит увлекатся очищенными запасами воды. Потому и получается с одной стороны увлечение макс. секундным для расчета- фильтры здоровенные, а переход на макс. часовой собственно уменьшит их ,но и в пики, в конце пика будет впритык. Но и переход на среднечасовой заставит эти баки запаса нафильтрованной поставить. Резервирование, конечно увеличивает колво фильтров,но позволит регенерировать их в более свободном режиме и не страшно в пик с этим попасть,но это ведь увеличение капвложений. И это нуна объяснять и осознанно идти на это, или не идти, понимая аспекты. Время регенерации тоже запросто попадает в время пользования водой потребителями,но это группированием фильров можно решить еще.
OlgaO
Цитата(Kharin @ 17.10.2011, 2:25) *
расчет по СНиП 2.04.01.-85 делали. Получаются цифры вызывающие сомнение - на 151 номер(260 гостей) порядка 150 м.куб в час холодной и 160 горячей воды!!!

Дело в калькуляторе или ручках smile.gif
Цитата
Хотя по счетчику ГВС на нынешние 180 гостей в сумме пиковый расход ГВС порядка 3.5 м.куб в час.

по п. 4 приложения 3 СНиП 2.04.01.-85 получите 3,48 м3 в час горячей воды на 180 человек. Прям как по Вашему счетчику smile.gif
UNKHOWN
Может кто знает, нужна ли резервная водоочистка в дет.садах?
PesPes
что имеется в виду под резевной? Дополнительная? или на случай ремонтно плановых отключений и работ...