Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Система ВПВП общая на два сблокированных здания.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Fisher_dm

Есть два сблокированных здания. Рассматриваются как отдельные и назанчение у них разное, между ними общая стена с нормитруемым пределом огнестойкости без проемов.
Здания находятся на территории предприятия и относятся к Одному Юр. лицу.

По ТУ в каждое здание от наружного кольцевого водопровода нужно сделать отдельне вводы с установкой регулирующих емкостей.

Вариант 1.
Расчитал объемы емкостей отдельно для каждого здания (регул. + пожарный расход), получилось 70 + 100 кубов.

Вариант 2.

Сделать отдельные вводы в каждое здание на х.п. водопровод с емостями рассчитанными на регулирующий запас ( 16 + 19 кубов) + отдельно ввод на внутренний ВППВ с устройством общей емксоти (81 м.куб.) и сети на оба здания.

В итоге получается вариант 1 - емкости с общим объемом 170 кубов, вариант 2 - 116 кубов.

Вопрос - можно ли делать ВППВ общий на два сблокированных здания с устройством ввода, емкостей и насосной в одном из зданий?
инж323
Откройте правоустанавливающие документы(Инвестконтракт, распоряжение Власти о строительстве ) и посмотрите как эти два здания там названы. Если у них разные адреса(корп. 1 и корп 2, или еще как разделено_, то без вариантов д.б. разные системы. Одно здание- один комплект систем.Так и папки КГСН разные положите разные комплекты от каждого здания.
Fisher_dm
Это проект, так что документов пока нет, есть название - санаторий по такому-то адресу.
Здания - спальный корпус и пристроенная к нему столовая.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.