С отоплением был всегда порядок(Конечно, его часто отключали для ремонта, но когда присутствовало, то температура была ОК). В этом году в начале отопительного сезона батареи тоже шпарили, потом пару дней отсутствовало отопление (как сказали в аварийке меняли лежак), и после этого всё "сломалось".
Дом 9 этажей, однокомнатная квартира на 9-том этаже. Схема отопления см. рисунок.
Труба 1 и труба 2 расположены в комнате, труба 3 - на кухне, труба 4 - технический чердак (на ней расположен вентиль для спука воздуха).
Ранее
При пуске отопления труба 1 сразу становилась горячей(и всегда была горячЕе), труба 2 и труба 3 нагревались позже.
Сейчас
Сначала резко нагревается труба 2 (сначал нижний подвод к батарее, затем батарея и верхний подвод); затем потихоньку прогревается труба 1; труба 3 практически не нагревается (температура = температуре руки или даже ниже). Минут через 5...10 труба 2 теряет температуру, но остается самой теплой.
Вопросы
1. Правильно ли я понимаю, что сейчас воду подают снизу в трубу 2? Правильно ли это при такой схеме отопления?
2. Воде теперь проще пойти вниз по прямой трубе 1, потому она не идет в трубу 3?
3. Какая это вообще система отопления? Однотрубная? Нижний розлив?