проблема такая
На вент установке срабатывает капиллярный термостат примерно через 30 секунд после запуска. уставка +5 . предварительно теплообменник прогревается перед запуском до +50 по обратке. температура наружнего воздуха - 5. в чем может быть причина?
Max2114
Цитата(tim1111 @ 18.11.2011, 8:53) *
проблема такая
На вент установке срабатывает капиллярный термостат примерно через 30 секунд после запуска. уставка +5 . предварительно теплообменник прогревается перед запуском до +50 по обратке. температура наружнего воздуха - 5. в чем может быть причина?


Причин можеть быть масса:


а. Неправильно намотана капиллярная трубка

б. Обрезали капиллярную трубку

в. установка находится в холодном помещении

г. Засорен/завоздушен калорифер

и т.д. и т.п.

Гампопа
Цитата(tim1111 @ 18.11.2011, 9:53) *
проблема такая
На вент установке срабатывает капиллярный термостат примерно через 30 секунд после запуска. уставка +5 . предварительно теплообменник прогревается перед запуском до +50 по обратке. температура наружнего воздуха - 5. в чем может быть причина?

А что при этом происходит с Тпритока и с Тобратки?
инж323
Среди причин упомянутых как т.д. и т.п. есть и та, что калорифер переразмерен(по теплоносителю) и при небольших минусах на улице требуемый расход через него невелик и скорость весьма низкая, особенно в ркайних трубках. Потому и срабатывает капилярка. При этом общая обратка Т2 может быть даже и завышенной и Т воздуха после приточки тоже завышена(но это -по воздуху, не обязательно- зависит от степепени этой переразмеренности)

* Переразмеренность - уточняю- упомянута , что именно по теплоносителю, ибо с этим словом есть разночтения в сути. Некоторые считают переразмеренность по воздуху.