Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тушение кабельного полуэтажа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
dream_m
Всем доброго времени суток. Стоит задача сделать проект газового пожаротушения 2-х кабельных полуэтажа. Объем большой - первый 3750 м3, второй -1550 м3. Кабеля очень много, поэтому рассматриваем тушение по объему. Так же имеются кабели 6 кВ. Отключение перед тушением невозможно. Заказчик настаивает на применении азота или углекислоты.
Интересует какие газы могут тушить электроустановки под напряжением 6 кВ. И как склонить заказчика на применение элегаза.
Tony 8888
А чем углекислота не устраивает? Не устраивает газ, тушите водой.
Sindarkon
dream_m
Не очень хорошо ориентируюсь в проводимости ГОТВ, но моя логика подсказывает, что смотреть нужно на газы с низким рабочим давлением, поскольку при высоких давлениях в объёме защищаемого помещения понижается температура и выпадает водяной конденсат. С давлениями в районе 25 бар работают только хладоны. Элегаз, я так понял, тоже к ним относится?

Кстати, Пожтехника и Минимакс сейчас активно путешествуют по различным выставкам безопасности, купая в своём новомодном ГОТВ "Novec 1230" различные электроприборы, которые в нём продолжают работать. smile.gif Т.е. элетропроводность у этого газа низкая (зато стоимость высокая). По СП5 он проходит как "ФК-5-1-12".
Впсилий Пантелеймонович
На ММК для тушения кабельных тоннелей начали применять аэрозольные генераторы ТОР фирмы Эпотос. Применимы до 36 кВ. Получится (3750+1550)/68=80 шт ТОР-3000.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.