Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: RLU 220
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ilya555
Проблема такова:При запуске приточной вентиляции 3-х ходовый вентиль не успевает открываться и срабатывает защита от замораживания!Производились настройки по обратной воде на открытие 3-х ходового по температуре(либо перетом,либо авария), каскадный режим по двум датчикам!И другие настройки,но все не то!Авария-Защита от замерзания-Второй пуск и прекрасная работа вентиляции(после того как з-х ходовый открывался на полную)!! Вопрос:Есть ли функция в RLU220, чтобы при включении системы 3-х ходовый открывался на полную и потом подходил к нужной процентовке?Подскажите где возможна ошибка?И как исправить?
Гампопа
Цитата(ilya555 @ 23.11.2011, 16:02) *

Они так и работают.
NikitaPetrovich
Timeout параметр называется, не дает регулировать в течении указанного времени после старта, по идее на выходе должен держать 100%
Abysmo
Цитата
Подскажите где возможна ошибка?И как исправить?


Возможная ошибка - покупка щита Корф. Исправляется выкидыванием RLU220 и заменой его на Segnetics Pixel.
ilya555
Это и так понятно. что большая ошибка!!!Теперь как выкрутиться-это вопрос?Начальству тоже говорил, что на контороллере экономит нельзя, Corrigo e 15 хотел, но экономия привела к печали...
ilya555
Переделки велики с Segnetics Pixel. ???
Max2114
Цитата(ilya555 @ 24.11.2011, 14:44) *
Переделки велики с Segnetics Pixel. ???


2-4 часа работы, если перебирать шкаф ремака... а так все зависит от схемных решений smile.gif


Abysmo
Цитата
Переделки велики с Segnetics Pixel. ???


Не особенно. Из Корфа вообще половина выкидывается - реле там всякие и т.п. туфта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.