Проблема такова:При запуске приточной вентиляции 3-х ходовый вентиль не успевает открываться и срабатывает защита от замораживания!Производились настройки по обратной воде на открытие 3-х ходового по температуре(либо перетом,либо авария), каскадный режим по двум датчикам!И другие настройки,но все не то!Авария-Защита от замерзания-Второй пуск и прекрасная работа вентиляции(после того как з-х ходовый открывался на полную)!! Вопрос:Есть ли функция в RLU220, чтобы при включении системы 3-х ходовый открывался на полную и потом подходил к нужной процентовке?Подскажите где возможна ошибка?И как исправить?
Гампопа
23.11.2011, 14:30
Цитата(ilya555 @ 23.11.2011, 16:02)

Они так и работают.
NikitaPetrovich
23.11.2011, 23:03
Timeout параметр называется, не дает регулировать в течении указанного времени после старта, по идее на выходе должен держать 100%
Цитата
Подскажите где возможна ошибка?И как исправить?
Возможная ошибка - покупка щита Корф. Исправляется выкидыванием RLU220 и заменой его на Segnetics Pixel.
ilya555
24.11.2011, 13:39
Это и так понятно. что большая ошибка!!!Теперь как выкрутиться-это вопрос?Начальству тоже говорил, что на контороллере экономит нельзя, Corrigo e 15 хотел, но экономия привела к печали...
ilya555
24.11.2011, 13:44
Переделки велики с Segnetics Pixel. ???
Max2114
24.11.2011, 13:47
Цитата(ilya555 @ 24.11.2011, 14:44)

Переделки велики с Segnetics Pixel. ???
2-4 часа работы, если перебирать шкаф ремака... а так все зависит от схемных решений
Цитата
Переделки велики с Segnetics Pixel. ???
Не особенно. Из Корфа вообще половина выкидывается - реле там всякие и т.п. туфта.