A.Gonishev
Добрый день. Делаю отопление промышленного здания, а именно цех цинкования. Цех имеет площадь около 7000 м2. Принято дежурка до +5 регистрами и воздушное отопление до нормируемой температуры. Вопрос в том, что регистрами не отопить до дежурного (километры труб), а какими приборами это возможно.... По СНиП 41-01-2003 сказано только про температуру ( в моем случае кат. В3, график 90/70, собст. котельная, двухтр. тупиков.), а по древнему ОСТ 34 739-75 Отопление и вентиляция цехов горячего цинкования металлических опор,- только регистрами...
Сам склоняюсь к панельным радиаторам (с оребрением или без) PURMO и др. Посоветуйте оптимальный вариант, который не противоречит всем нормам ОВ.
@@@
Вообще то теперь при отказе основной системы воздушного отопления дежурное должно обеспечивать +12 С. А зачем дежурное отопление радиаторами? Это же дорого. Почему бы его не сделать тепловентиляторами?
A.Gonishev
закзчик настаивает на отоплении регистрами и т.п. приборами до дежурного, волкано не хочет!!!
Alex_
Стальные панельные радиаторы с конвекционными элементами однозначно будут дешевле регистров. Но на таком производстве их применять нельзя. Остаются "панельники" без "гармошек": чистая плита, причем лучше всего одна (чтобы легко чистилась), то есть 10 тип.

Будет ли такая система дешевле регистров? (Естественно, при одинаковой мощности)
Не знаю. Учитывать надо множество факторов, в том числе наличие недорогих квалифицированных сварщиков. (Для нас это реальная проблема)
GarryRU
Цитата(A.Gonishev @ 26.11.2011, 14:31) *
Сам склоняюсь к панельным радиаторам (с оребрением или без) PURMO и др. Посоветуйте оптимальный вариант, который не противоречит всем нормам ОВ.


Вариант водяных потолочных панелей лучистого отопления не рассмативали?

На мой взгляд, если рассматривается не только первоначальная дешевизна, но и комфорт рабочих и экономия при эксплуатации, они - наилучший вариант.

Причем, с ними и воздушное отопление не понадобится.
Они будут основной системой.
Alex_
На самом деле то же Пурмо 10 тип от лучистых панелей недалеко ушли, а вот по цене разница ой значительная... Если их грамотно расставить, тоже можно сэкономить за счет лучистой составляющей, чего практически нет у круглых регистров.
@@@
Прошу прощения, нисколько не сомневаясь в Ваших профессиональных качествах, хотел бы уточнить: Вы как считали мощность дежурного отопления? Надеюсь так:
- теплопотери для него считали на Тв.в. = +5С
- теплоотдачу приборов тоже при Тв.в. = +5С
Просто странно, что Вы жалуетесь, что приборов получается очень много. Ведь при Тв.в. = +5С теплоотдача прибора значительно больше, чем допустим при Тв.в. = 18 С.
GarryRU
Цитата(Alex_ @ 27.11.2011, 19:38) *
На самом деле то же Пурмо 10 тип от лучистых панелей недалеко ушли,


Ну как недалеко, у 10го типа лучистая составляющая максимум 50%, а у панелей 75-80%.

Цитата(Alex_ @ 27.11.2011, 19:38) *
Если их грамотно расставить, тоже можно сэкономить за счет лучистой составляющей


Да как их не расставляй, панельный радиатор - это не то решение, которое стоит всерьез рассматривать для промышленного здания высотой более 7-8 метров, где заказчик планирует задумываться о комфорте.

Какая высота у помещения в условиях задачи не написано, поэтому мои размышления чисто теоретические.

Егор
лучше утеплить стены и поставить регистры
GarryRU
Цитата(Егор @ 28.11.2011, 10:34) *
лучше утеплить стены и поставить регистры


Утепление стен - задача правильная вне зависимости применяемого отопления.
vnvik
Цитата(GarryRU @ 27.11.2011, 17:12) *
Вариант водяных потолочных панелей лучистого отопления не рассмативали?

На мой взгляд, если рассматривается не только первоначальная дешевизна, но и комфорт рабочих и экономия при эксплуатации, они - наилучший вариант.

Причем, с ними и воздушное отопление не понадобится.
Они будут основной системой.



Цитата(GarryRU @ 28.11.2011, 7:57) *
Ну как недалеко, у 10го типа лучистая составляющая максимум 50%, а у панелей 75-80%.


А подробнее об этих чудесах.
GarryRU
Цитата(vnvik @ 28.11.2011, 12:21) *
А подробнее об этих чудесах.


Никаких чудес, обычная физика.

Первичную, краткую информацию можно подчерпнуть здесь - http://www.irpanel.ru/
vnvik
А конкретнее где приведена цифра 80% лучистой составляющей у водяных панелей?
GarryRU
Цитата(vnvik @ 28.11.2011, 13:48) *
А конкретнее где приведена цифра 80% лучистой составляющей у водяных панелей?


Самое забавное, что такую цифру в явном виде, я ещё нигде не встречал.

И, прошу прощения, что в спешке и полемическом запале завысил данные.
Та информация, которой владею, говорит о 70% лучистой составляющей у водяных панелей.

Я встречал немецкую статью, из которой эти цифры можно было выудить.
Постараюсь найти её и запостить.
vnvik
Согласен и на 70%, только дайте ссылку.

А если серьёзно то для данного случая применения, смешно выглядит предложение достичь комфорта за счёт излучения, притом что рядом расплавленный цинк.
GarryRU
Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 11:03) *
Согласен и на 70%, только дайте ссылку.


Говорю же - ссылок нет smile.gif
Статью, когда найду, запощу.

А Вы раскройте, пожалуйста, интерес.
Вас что смущает в цифре 70%?

Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 11:03) *
А если серьёзно то для данного случая применения, смешно выглядит предложение достичь комфорта за счёт излучения, притом что рядом расплавленный цинк.


Мы тут у себя на работе с прошлого года ведем проект завода цинкования в одном из регионов России.
Заказчик до сих пор не может выбрать между газовыми и водяными излучателями.

Написал это к тому, что в-принципе никаких противопоказаний для лучистых обогревателей на подобного рода производствах нет.
jota
Недавно сделал проект сварочного цеха крупных модулей. Отопление намеренно выбрал водяными излучателями. Конвективное отпало сразу: цех высокий, тепло поднимается вверх, а там вытяжка...
Воздушное отпало из-за того, что направление воздушных струй вниз перемешает сварочные аэрозоли, поднимающиеся вверх. Осталось сбалансированные местная вытяжка и общеобменка с температурой подающего воздуха в рабочую зону равной Т пом. и радиационное отопление.
vnvik
Так и комфорта там в любом случае не достичь.
Так что выбирать отопительного прибор, исходя из того, какой прибор позволяет обеспечить более комфортные условия в данном случае нерационально.
Опять же утверждение, что панели позволятчто то сэкономить, тоже требует серьёзных расчётов даже для более комфортных условий чем цех горячего цинкования.
jota
Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 11:32) *
Опять же утверждение, что панели позволятчто то сэкономить, тоже требует серьёзных расчётов даже для более комфортных условий чем цех горячего цинкования.

Если собираетесь писать научную работу - считайте. Только и эти расчёты будут основаны на эмпирических формулах, полученных экспериментальным путём. Процесс тепломассообмена в производственных корпусах очень сложен. Поэтому, с достаточной для практики точностью применяются опытные и статистические данные в числах, номограммах или уже заложенные в расчётные программы.
vnvik
Цитата(jota @ 29.11.2011, 11:26) *
Недавно сделал проект сварочного цеха крупных модулей. Отопление намеренно выбрал водяными излучателями. Конвективное отпало сразу: цех высокий, тепло поднимается вверх, а там вытяжка...

А можно уточнить?
Как расположены панели? Выше вытяжки или ниже?
Если выше то насколько?
GarryRU
Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 13:49) *
А можно уточнить?
Как расположены панели? Выше вытяжки или ниже?
Если выше то насколько?


Вопрос не мне, но с позволения отвечу smile.gif

Если есть вытяжка, панели надо располагать так, чтобы воздушный поток не снимал с неё тепло, занижая лучистую составляющую и унося тепло в атмосферу.

Поэтому предположу, что в проекте уважаемого jota панели расположены несколько выше вытяжки.

Наверное smile.gif
vnvik
Насколько выше надо располагать панели?
jota
Цитата(GarryRU @ 29.11.2011, 14:13) *
Поэтому предположу, что в проекте jota панели расположены несколько выше вытяжки.
Наверное smile.gif

Вытяжка общеобменки почти на одном уровне с панелями в промежутках между ними. Краны не дали возможности опустить ниже..... Конвекция от горизонтальной плоскости панелей не в зоне приёмных решёток. Но даже если бы и попало, беды большой нет - вентиляция с рекуперацией тепла, поэтому бОльшая часть тепла конвекции возвращается
Const82
Цитата(jota @ 29.11.2011, 12:44) *
Если собираетесь писать научную работу - считайте. Только и эти расчёты будут основаны на эмпирических формулах, полученных экспериментальным путём. Процесс тепломассообмена в производственных корпусах очень сложен. Поэтому, с достаточной для практики точностью применяются опытные и статистические данные в числах, номограммах или уже заложенные в расчётные программы.

Следует ли их этого что водяные панели не используют тепло более эффективно по сравнению с другими типами систем отопления?
vnvik
Возможно в одноэтажном здании или на верхнем этаже можно получить при использовании панелей (но не только их) несколько более комфортные условия и какую то экономию.
А так по моему эти пришельцы из тёплых краёв, более подходят для охлаждения чем для отопления.
GarryRU
Цитата(jota @ 29.11.2011, 16:28) *
Вытяжка общеобменки почти на одном уровне с панелями в промежутках между ними. Краны не дали возможности опустить ниже..... Конвекция от горизонтальной плоскости панелей не в зоне приёмных решёток. Но даже если бы и попало, беды большой нет - вентиляция с рекуперацией тепла, поэтому бОльшая часть тепла конвекции возвращается


Всё логично, как и всегда у Вас smile.gif


Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 17:03) *
А так по моему эти пришельцы из тёплых краёв, более подходят для охлаждения чем для отопления.


Каждый имеет право на свое мнение, даже если оно неправильное smile.gif
jota
Цитата(vnvik @ 29.11.2011, 15:03) *
А так по моему эти пришельцы из тёплых краёв,...

Норвегия, Финляндия, Исландия, Канада...... smile.gif
GarryRU
Цитата(jota @ 29.11.2011, 21:25) *
Норвегия, Финляндия, Исландия, Канада...... smile.gif


Мы в этом году, кстати, успешно завершили один крытый футбольный стадион и один крупный спортивный комплекс в Якутске.

Извините, не мог не упомянуть!!!!! smile.gif
Егор
друзья, по-моему вы немного уходите в сторону
речь идёт про дежурное отопление
зачем дежурным отоплением (которое будет работать в отсутствии персонала) обеспечивать комфорт???
GarryRU
Цитата(Егор @ 30.11.2011, 9:10) *
речь идёт про дежурное отопление
зачем дежурным отоплением (которое будет работать в отсутствии персонала) обеспечивать комфорт???


Я в первом сообщении написал - таким способом можно уйти от двух разных видов отопления для рабочего и дежурного режимов.
vnvik
Цитата(jota @ 29.11.2011, 19:25) *
Норвегия, Финляндия, Исландия, Канада...... smile.gif


Ну на счёт Канады, Норвегии..... это Вам не ко мне, это Вам надо к muhan, он вроде очень компетентен в этих вопросах. Во всяком случае говорит красиво.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...mp;#entry711662
temka
Я прошу, прощения, хотелось по цеху сварки вопрос задать (как раз начинаем такой проектировать). Скажите, у вас по тепловому балансу необходимо было делать постоянное отопление в цехе?
Заодно, может скажете, не боялись ли вы при проектировании панелей, что они будут интенсивно запыляться и каким образом при эксплуатации реализована возможность их очистки?
Сори, что не совсем в тему топикстартера...
jota
Цитата(vnvik @ 30.11.2011, 8:41) *
это Вам не ко мне, это Вам надо к muhan,

Мне вообще ни к кому ненадо... wink.gif

Цитата(temka @ 30.11.2011, 12:23) *
Скажите, у вас по тепловому балансу необходимо было делать постоянное отопление в цехе?
Сори, что не совсем в тему топикстартера...

У меня отоплением управляют программируемые пульты-термостаты с недельным графиком. Всё! Потребитель имеет возможность снижать температуру в нерабочее время на столько, на сколько хочет.
temka
хорошо, пульты прогамируемые - клева. как насчет пыли? (см пост выше, я его редактировал)
GarryRU
Цитата(temka @ 30.11.2011, 14:23) *
Заодно, может скажете, не боялись ли вы при проектировании панелей, что они будут интенсивно запыляться и каким образом при эксплуатации реализована возможность их очистки?


Панели будут запыляться ничуть не интенсивнее, чем все остальные конструкции.
И в плане уборки, они также никак не отличаются от ферм, балок и кран-балок.
temka
это понятно, что они загрязнятся как и балки. смущает что - то что балки, в отличие от панелей не излучающие smile.gif не будет ли ухудшаться излучающая способность панели?
jota
Цитата(temka @ 30.11.2011, 12:57) *
это понятно, что они загрязнятся как и балки. смущает что - то что балки, в отличие от панелей не излучающие smile.gif не будет ли ухудшаться излучающая способность панели?

Вопрос из серии детских. biggrin.gif
Пыль оседает на горизонтальных поверхностях, но сверху, а не снизу...
Если обратите внимание на фермы и конструкции, нижняя грань всегда чистая - пыль не может удержаться под действием силы тяжести....Она есть, но её слой очень тонкий по сравнению с верхней и боковыми гранями.
temka
biggrin.gif ладно уж вам издеваться-то. тема просто новая, потому вопросы могут быть и "деццкими" smile.gif
GarryRU
Уважаемый jota уже ответил smile.gif

Пыль оседает на той стороне, где обычно лежит изоляция, так что единственное, что она делает - улучшает эту изоляцию и, наоборот, улучшает теплоотдачу в ту сторону, которую задумано wink.gif
A.Gonishev
Встретились с заказчиком и гл. технологом, а они говорят, что горючей пыли не будет и это будет прописанно в тх... В этом случае я могу поставить Purmo C11 или все равно Purmo гигиен или регистры?
Ekaterina_V
Добрый день. Вот такой вопрос возник. Здание по производству металлических дверей 22мх66м, подшивной потолок, высота 4,5 м. Обычную водяную систему отоплени не хотят, не подскажите какую систему наиболее экономичнее и блакоприятнее сделать.
З.Ы. В цехе будет большая загазованность, сварка.
alexius_sev
необычную систему предложите им
Ekaterina_V
laugh.gif
Вообще да!) Ну а если серъезно, то отказ от водяной аргоментируют тем, что не протопят пролет 22 м, в центре холодно будет. Есть предложение газовые теплогенераторы повесить, но у меня сомнения можно ли в таких помещениях применять такое оборудование(апыленный воздух, и опять же газовое оборудование в таких помещениях можно ли)
alexius_sev
а чем тепловентиляторы на воде не устраивают по типа вулкана?
Alex_
Цитата(Ekaterina_V @ 11.2.2013, 16:57) *
... не протопят пролет 22 м, в центре холодно будет...

Ага, а возле наружних стен - жарко... Сорри, но чушь полная. Тепло теряется именно через наружние стены и кровлю. Через пол в центре здания - такой мизер, что и говорить смешно
Придётся Вам объяснять заказчику основы теплотехники...

Для пыльного производственного помещения - регистры из гладких труб.
jota
Потолочные панели лучистого отопления, водяные ..... smile.gif
DzirtD
Вопрос - а в промышленных зданиях вообще есть ли смысл набирать отопление в чистом виде на воде радиаторами (лучистые/конвективные) неважно. Пром. здание часто представляет собой большую коробку с малым числом перегородок и большой высотой. Если расставить радиаторы вдоль стен и думать что во всем цеху обеспечатся параметры 12 градусов? Спорный вопрос. Единственное что прочитал из комментариев выше более менее целесообразной в этой ситуации - система с радиаторами под потолком.
GarryRU
Цитата(DzirtD @ 6.10.2013, 18:19) *
Вопрос - а в промышленных зданиях вообще есть ли смысл набирать отопление в чистом виде на воде радиаторами (лучистые/конвективные) неважно. Пром. здание часто представляет собой большую коробку с малым числом перегородок и большой высотой. Если расставить радиаторы вдоль стен и думать что во всем цеху обеспечатся параметры 12 градусов?


Если высота и площадь значительные, то радиаторы по стенам - это не решение, да.

Цитата(DzirtD @ 6.10.2013, 18:19) *
Единственное что прочитал из комментариев выше более менее целесообразной в этой ситуации - система с радиаторами под потолком.


Тоже считаю, что в таком случае лучшее решение - это лучистые потолочные обогреватели.
А водяные или газовые - это уже исходя из условий конкретного объекта.
Татьяна Удальцова
Цитата
а в промышленных зданиях вообще есть ли смысл набирать отопление в чистом виде на воде радиаторами (лучистые/конвективные) неважно. Пром. здание часто представляет собой большую коробку с малым числом перегородок и большой высотой. Если расставить радиаторы вдоль стен и думать что во всем цеху обеспечатся параметры 12 градусов?

Разумеется, отопительные приборы вдоль наружных стен не обеспечат покрытие теплопотерь даже в дежурном режиме. Нужно что-то дополнительное (воздушное, например). Сейчас наиболее рациональным является лучистое отопление подвесными панелями. При непременном условии правильного расчета и размещения.

Однако в промышленных зданиях часто имеются рабочие места вблизи наружных стен. Здесь же и ниспадающие "потоки холода" от окон. Вот приборы у стен улучшают условия труда в пристенной зоне. Настолько, что рабочие начинают кое-где бастовать если радиаторы или регистры снимают ("толку от них мало"). Им плевать, что в среднем по зданию температура нормальная. Им, панимашь-ли, надо на своих рабочих местах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.