Сергей555
Коллеги!
Есть складское помещений с категорией В1.
Согласно требованиям п. 6.35. СП 7.13130.2009 размещать оборудование вентиляции и воздушного отопления (тепловентиляторы WOLF) в складах не допускается.
Вопрос: можно ли как то обойти это требование? или же все таки надо переводить склад в категорию В2.
ArFey
И как же Вы его переведете? Замажете на двери краской цифру 1 и поверх напишете 2? biggrin.gif Если в складе хранится такое или в таком количестве, что под В2 никак не проходит, сложновато будет перевести в В2. И даже если на бумаге сумеете, - пожарные инспекторы не спят и этот финт быстро заметят! Аркадий P.S. Отапливайте не тепловентиляторами, а водяными потолочными панелями - и будет Вам счастье!
@@@
А что, разве тепловентиляторы относятся к системам воздушного отопления?

Берут сомнения, для чего тогда в П 6.5 требуют:
"""6.5 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления следует предусматривать
отдельными для разных пожарных отсеков, а также для групп помещений, размещенных в пределах
одного пожарного отсека, согласно 6.6 — 6.8."""

Что, уже и нельзя сажать тепловентиляторы разных отсеков на одну пару труб? Для каждого свой узел управления от ИТЦ?
Сергей555
Кроме водяных тепловентиляторов в складе будут приточные установки с рециркуляцией воздуха на базе канального оборудования.
А ветки ТС оборудования от ИТП предусматриваются отдельно на каждый пожарный отсек
@@@
Ну вентиляционные машины да, никак нельзя. А тепловентиляторы можно.
А где это написано, что для теплоснабжения в разные пожарные отсеки нужны отдельные системы от ИТП?
Для вентмашин придется делать выгородку с пределом огнестойкости REI45. Ставьте в ней вентагрегаты вертикально для экономии площади. Как правило склады высокие, так что машина влезет.
Сергей555
Решилось проще-склад стал с категорией В2! clap.gif
temka
Цитата(ArFey @ 29.11.2011, 16:11) *
Отапливайте не тепловентиляторами, а водяными потолочными панелями - и будет Вам счастье!

Прошу пояснить вот что: обычно в складских помещениях (будем рассматривать склад из сэндвич панелей с мет.фермами) стелажи и ящики на стелажах стоят под самыми фермами. Если отапливать панелями - то они ведь будут "светить" прямо на ящики, а "эффективная" площадь пола уменьшится... И немного смущает, что около панелей будут стоять ящики - и наврное, будут сильно греться? Если, можно, разъясните плиз.
FertaS
Что храниться на складе? Если мука, крахмал в мешках, то через сколько по времени забьётся вентоборудование с рециркуляцией?
temka
тогда, это была б другая категория - А или Б smile.gif
FertaS
Только не давно делал завод пищеконцентрационной промышленности склад В1)))) Как получили спрашивать не стал. Категория Б только в помещении мукопросеивании.
Losev
Кстати, кроме Wolf есть тепловентиляторы других производителей с IP54.. clap.gif
ArFey
Цитата(temka @ 2.12.2011, 16:11) *
Прошу пояснить вот что: обычно в складских помещениях (будем рассматривать склад из сэндвич панелей с мет.фермами) стелажи и ящики на стелажах стоят под самыми фермами. Если отапливать панелями - то они ведь будут "светить" прямо на ящики, а "эффективная" площадь пола уменьшится... И немного смущает, что около панелей будут стоять ящики - и наврное, будут сильно греться? Если, можно, разъясните плиз.

Сам задавал этот вопрос российским партнерам - ответ был такой, что надо стараться размещать панели в проходах параллельно стелажам. И инфракрасные волны, мол, не 100% поглощаются сразу, а частично отражаются вниз, прогревая равномерно (?) весь склад по высоте. Пользуясь некоторым изменением своего статуса на работе (предложили возглавить технический отдел и больше времени уделять глубокому знакомству с оборудованием и техподдержке менеджеров, Заказчиков и подрядчиков) буду прорабатывать этот вопрос глубже - авось до чего и докопаюсь! Аркадий
temka
Ясненько, ну Вы если вдруг откроете для себя эту тайну, поделитесь с нами, если конечно не затруднит,а?!
Nastia
Коллеги, а кто какие решения применял для кондиционирования склада категории В1, если ВСЕ здание целиком склад? Т.е. оборудование нужно размещать за пределами обслуживаемого помещения и соответственно на улице. Центральным кондиционеров не обойтись, т.к. не хочется существенно завышать расход воздуха, чтобы снять теплоизбытки в теплый период года. Поделитесь опытом. Спасибо! rolleyes.gif
Странная Белка
Пускай архитекторы выгораживают венткамеры внутри ибо чуда не будет. Или ставить установки с газовым нагревом на кровлю. Или руфтопы.
Маловато информации от вас. О каких расходах и температурах идет речь?
Nastia
спасибо, руфтоп как раз то что нужно! rolleyes.gif
Losev
Про крышные моноблочные кондиционеры понятно, они как правило на фреоне с ККБ.
Главный минус таких штук - типоразмер относительно небольшой. Если европейцы (более дорогие), то на одну установку по теплу примерно до 340 кВт, по холоду до 260 кВт. Если дешево то, это американцы, а там мощности на один агрегаты дели на 2 или на 3.
Если объект большой, то это куча установок на крыше.
Для больших объектов, есть ещё такой вариант. Взять уличные (как вариант горизонтальные для монтажа на крышу) газовые воздухонагреватели/теплогенераторы (конечно у нас clap.gif ), типоряд которых до 1050 кВт по теплу и к ним добавить водяные канальные секции + чиллер. Насколько мне объясняли, фреон + ККБ имеет смысл применять при мощности единичной установки до 100 кВт, при больших мощностях решение на чиллере будет более конкурентным! Да и меньше количество установок на нагрев тоже делает это решение выигрышным на круг даже против американцев (меньше точек подключения газа, дырок в крыше и т.д.).
Кстати, а испарительные охладители для такого объекта, совсем не вариант? unsure.gif
Может кто применял?