Приветствую Всех!
Господа специалисты наставьте на путь истинный.
Предистория: имеется здание общежития, в здании имеется ИТП, в ИТП стоит теплообменник отопления
Нажмите для просмотра прикрепленного файла, который "неожиданно" выходит из строя. Мы (эксплуатация) попросили обслуживающую организацию произвести замену теплообменника (благо условия контракта позволяют), они подумали, заменили и предоставили документы
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
на новый теплообменник. После сравнения характеристик старого и нового теплообменников (по спецификациям) оказалось, что новый теплообменник уступает по мощности старому на 78 кВт. Об этом несоответствии мы, в претензии, сообщили обслуживающей, на что они с недоумением ответили: мы вам никаких документов на теплообменник не передавали, откуда вы взяли эти "неправильные" документы, пишите оф.запрос и мы вам предоставим "правильные" документы. После месяца поисков обслуживающей организацией "правильных" документов, они (документы) наконец-то попадают к нам в руки
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
и мы видим, что мы, "действительно были неправы".
Так вот здесь возникли вопросы:
1- как самому расчитать необходимую мощность теплообменника (дайте, если можно, ссылку на лит-ру, программи и т.п.)?
2- как проверить какая из двух спецификаций верна (тип и зав.номер в бумагах совпадают)?
3- так ли критична разница в мощности, вернее на что повлияет эта разница если будет стоять теплообменник меньшей мощности(ускоренный износ насосов или всей системы, повышенное потребление теплоэнергии и т. д.)?
Заранее спасибо за любую помощь.
П.С. Щас появилась мысль-запрос на завод изготовитель отправить, но тем не менее хочу услышать мнение специалистов по данным вопросам.