slimp
Здравствуйте, коллеги!

Столкнулся с подобным впервые: в ТУ по больнице не указан материал из которого следует осуществлять внутреннее водоснабжение. В одном старом проекте больницы в ТУ были прописаны оцинкованные стальные трубы, но не уверен, что это самое лучшее решение, склоняюсь к пластику. Внимательно изучил СанПиН 2.1.3.1375-03, а также пособие по проектированию лечебных учреждений к СНиП 2.08.02-89 и нигде не нашел информации, что это запрещено.

Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить - ставить современный пластик (полиэтилен, полипропилен) или металл по старинке?
Sinitschkina
Если хоз-пит совмещенный с противопожарным, то закладывайте сталь. Если нет - можно полипропилен.
smit_11
я полипропилен galaplast закладываю
alexandrpjatkov
На противопожарный водопровод-сталь(если это система В0-ставлю оцинковку). Отдельно на хоз-пит-ставлю полипропилен, металлопластик или ХПВХ.
Reflex
Не забывайте про условия прокладки (скрыто, открыто), тоже влияет на применяемый материал.