Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление котлом
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
alex-shar
Прошу помочь советом, как довести «до ума» систему отопления и правильно сформулировать задачу по ее доработке с учетом возможностей DIEMATIC-m3.
Имеется:
1. Отапливаемый дом 300 кв.м., 70% помещений имеют теплые полы плюс радиаторы, остальные 30% (спальни)– только радиаторы.
2. Отдельно стоящий в 30 м, отапливаемый домик 40 кв.м с радиаторным отоплением.

Все радиаторы с термоголовками.

Котельная:
- газовый котел De Dietrich DTG 230-7 DIEMATIC-m3 с уличным датчиком температуры.
- бойлер ACV SLEW
- гребенка:
1) Контур 1: смесительный контур на радиаторное отопление,
2) Контур 2: смесительный контур на теплые полы,
3) Контур 3: бойлер,
4) Неуправляемый контур 4 - домик.
Хотелось бы добавить установить комнатные датчики температуры.
Вопросы:
1. Возможна ли установка 2-х комнатных датчиков: в одну из комнат только с радиаторами и в одну из комнат с радиаторами и теплыми полами?
2. Не будет ли конфликта между управлением контуром с теплыми полами и контуром с радиаторным отоплениемпри установке 2х датчиков : в комнате, где только отопление и где отопление и теплый пол?
3. Можно ли добавить тепловой узел - управление на контур с домиком? Есть ли возможность радиоуправления?
4. Есть ли еще какие «умные» доработки на основе возможностей DIEMATIC-m3?
46hromosom
Уважаемый автор, зачем вам еще датчики, когда на каждом радиаторе уже стоит таковой, термоголовка тобишь. Масло маслянное? Единственное, что нужен датчик со своим устройством управления на смесительный контур теплого пола. Это ежели 2-х или 3-х ходовой клапан один, а так, сколько регулирующих клапанов, столько и датчиков. Работа бойлера - включением/выключением насоса, обеспечивающего прокачку в бойлере нагревающей котловой водой.
Не знаю как у вас, но в своих работах я стараюсь делать котловой контур и системные (отопление, гвс, теплый пол...) разными. Между ними гидравлический разделитель. Работу котла (горение горелки) отслеживаю по температуре обратки на котловойм контуре. То есть получается, система отопления регулируется количественно - терморегуляторами на приборах, гвс - включением/выключением насоса (можно конечно и клапан поставить, чтоб не дергать лишний раз его), теплый пол - качественно, путем постоянного поддержания требуемой температуры, исходя из условия комфорта ногам. Все просто, независимо, а главное дешево, без всякого там погодозависимого дорогущего и ненужного забугорного фуфла. Как то так rolleyes.gif

tiptop
Цитата(46hromosom @ 19.12.2011, 18:14) *
Работу котла (горение горелки) отслеживаю по температуре обратки на котловойм контуре.

Поддерживается постоянная температура обратки?
Какая?
46hromosom
Немножко не так мысль осветил выше.
По обратке регулируется включение горелки, по подаче - её выключение.
Alex_
Цитата(46hromosom @ 19.12.2011, 18:14) *
...без всякого там погодозависимого дорогущего и ненужного забугорного фуфла...


1. Количественное регулирование на радиаторах без качественного (хотя бы грубого) работает плохо, иногда очень плохо.
Хорошо оно работает как дорегулировка.
2. Если теплый пол компенсирует более 50% теплопотерь помещения, то есть выполняет функцию отопительного прибора, ему тоже необходимо погодное регулирование.

Так что варианта два - или постоянное "интелектуальное" кручение термостатов котла и теплого пола, или то самое "фуфло". Ах, да, есть еще третий - жить с постоянными перетопами и недотопами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.