Добрый день. Столнулся с таким решением в проекте- все групповые сети аварийного освещения в общественном здании выполнены кабелем с индексом FRLS. Насколько это оправдано. И если оправданно, то можно ссылочку на нормативку.
Ну вы прям с луны свалислись. 123ФЗ и СП6 по электросснабжению противопожарных систем к нему . Причем эти документы вышли в сентябре 2009года.