Привет, господа инженеры!
Помогите разобраться в проблеме подключения!
Имеем: 1. Система газоаналитическая, вкл. в себя: контроллер СГМ 110 (питание 24VDC) оснащён реле порога 1 и реле порога 2 (выходные дискретные сигналы) и пассивным 2х-проводным аналоговым выходом 4-20мА (выходной аналоговый сигнал) + датчиком газоанализа Senspoint (подключается к СГМ 110)
2. Система управления, с контроллером верхнего уровня Siemens S1200 (с блоком 4х аналоговых входов 0-10В/0-20мА).
Стуация такова: Получаем сигнал с датчика газоанализа (выводятся на дисплей ЭРИСа), а выходной сигнал (4-20мА) с ЭРИСа на плате аналоговых входов ПЛК Siemens принять не получается.
Схема подключения пассивного аналогового выхода такая: +24VDC с БП на клемму 4 (+) СГМ 110, с клеммы №5 (-) СГМ 110 на AI (+) ПЛК Siemens, 0VDC с БП на AI (-) Siemens. Получается токовая петля! Но при замерах мультиметром, даже 4 мА не получаем! Кроме того, на оставшихся аналоговых входах блока Siemensa получаются "нереальные" показатели. (температурные датчики показывают на 30-40*С выше нормы). В блоке Siemensa ВСЕ каналы настроены на Current (0-20мА).
В ЭРИСЕ технические консультанты говорят, что возможно, выход 4-20мА не настроен в самом СГМе. Но возможно причина в ином, т.к. по умолчанию блок идёт с настроеным выходом.
Кто сталкивался с подобным, подскажите где искать!?

HVAC
Во-первых надо проверить правильность монтажа и исключить возможность ошибки монтажа и обрыва.

Во-вторых надо установить точный диагноз - что неисправно - токовый выход газоанализатора или канал измерения контроллера? Здесь бы очень пригодился портативный калибратор-измеритель стандартных сигналов, но за неимением оного можете обойтись подручными средствами - источник питания, магазин сопротивлений, мультиметр, можете подключить к контроллеру любой другой заведомо исправный датчик чего-либо...

В-третьих после постановки диагноза лечите уже конкретную болезнь.