zerk
Здравствуйте!!! С Днем Енергетика (в Украине 22.12 отмечают).
Есть заказчик который хочет реконструировать собственную цеховую ПС с масляними трансформаторами ТМЗ-1000.

Суть в чем есть отдельное помещение для РУ -10 кВ , в другом стоят трансформаторы и ячейки 0.4 кВ.
Сейчас возник вопрос о увеличении мощности, тоесть поставить трансформаторы ТМЗ-1600 и сделать реконструкцию РУ-0.4 кВ и 10 кВ (если нужно по расчету).

Но согласно ДБН В.2.5-23-2010 п. 4.2 абз. 5 "Размещать масляные трансформаторы во встароеных и пристроеных ТП, КТП запрещается".

Как быть и как обойти етот пункт. Ставить сухие трансформаторы получится в 2 р дороже чем масляные.


Благодарю за обсуждение и ответы!!
Rus75
Интересно, что вы пишете об этом на российском форуме. При этом ссылаетесь на Украинсуие нормы. Если на вскижку, не углубляясь в нормативку вашей страны,
то в данном случае ссылаться на ДБН В.2.5-23-2010 нельзя. т.к. он написан для жилых и общественных зданий, а у вас промышленное. Аналогичные требования есть и у нас , но опять таки касаются жилых и общественных зданий.