VladimirAS
  10.1.2012, 15:04
  
 
  С новым годом, уважаемые специалисты!!!
Вопрос вот какой: Имеется торговый комплекс в 3 этажа без чердака. Нужно ли выполнять изоляцию системы вакуумного водостока (трубы ПЭ, воронки с электрообогревом)? если да, то где и чем лучше изолировать? Заранее спасибо!
 
 
 
  VladimirAS
  10.1.2012, 16:58
  
 
  новый год продолжается, да?)
 
 
 
 
  Считайте точку росы на поверхности труб. 
При Тн.в. +5 С отн. влажность 100% .
 Т воды +1  ( при таянии снега на кровле.
 Т вн. +22С отн.влажность 40% ( с учетом внутренних влаговыделений ).
Т поверхности трубы не должна быть ниже +8С.
Примерно так.
 
 
 
  VladimirAS
  12.1.2012, 10:14
  
 
  Спасибо, @@@! 
Но нет ли простого определения типа - при проходе по зданию (t=18-20C) внутри шахт, коробов изоляция не нужна, при пересечении трубопроводов теплоснабжения - нужна. При прокладке под потолком рабочих комнат и т.д. нужна/нет. Или я ошибаюсь?
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.