Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчики на водонапорную башню
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
kazkip
Здравствуйте. Прошу опытного совета.

Исходные данные:
1. Есть водонапорная башня (диаметр 3 м, столбчатый фундамент, конструкция резервуаров чистой воды каркасно-панельная).
Стены толщиной 45 мм состоят из:
- панелей - коррозиестойкая полированная листовая сталь 2,0 мм
- теплоизоляции из листового вспененного полиэтилена 40 мм и самоклеющийся фольгированный вспененный полиэтилен 3-4 мм;
- наружного декоративного защитного покрытия - коррозиестойкая листовая сталь 0,4 мм;
- опорного каркаса - оцинкованная сталь Ст.3.
2. Дренажный колодец.

Необходимо:
1. Установить датчики уровня для управления скважинными насосами.
2. Установить датчик уровня на переполнение.

Вопросы:
1. Какие датчики предпочтительно выбрать и самое главное, какой способ подвода кабеля к датчикам?
2. Аналогично п.1.
Piero
Может датчик давления поставить? Один с несколькими уставками.
ARTEM_1
Как написали выше проще поставить один датчик даления и простенькуи PLC там пропишите алгоритм на всё это хозяйство .
Давление переведите в уровень воденого сталба и в перёт .
У меня таким образом много чего работае это самый простой и мене затратный способ.
ScrewDriver
Башня на улице? Зимой там минус?

Если да, то.... ультразвуковые датчики уровня вам в помощь. А-то лед замучаетесь долбить.

Если емкость в тепле - можно погружной датчик давления поставить, от bdsensors например, ну или внешний от низа по трубке.

На перелив я бы поплавковый поставил - просто и надежно, только следить нужно, чтоб не намерзало опять же.
Max2114
Цитата(ScrewDriver @ 18.1.2012, 23:51) *
Башня на улице? Зимой там минус?

Если да, то.... ультразвуковые датчики уровня вам в помощь. А-то лед замучаетесь долбить.

Если емкость в тепле - можно погружной датчик давления поставить, от bdsensors например, ну или внешний от низа по трубке.

На перелив я бы поплавковый поставил - просто и надежно, только следить нужно, чтоб не намерзало опять же.


Видел я в сочи таки башни smile.gif там ничего не замерзает smile.gif
Valeriy
Цитата(kazkip @ 18.1.2012, 18:11) *
Здравствуйте. Прошу опытного совета.

Исходные данные:
1. Есть водонапорная башня (диаметр 3 м, столбчатый фундамент, конструкция резервуаров чистой воды каркасно-панельная).
Стены толщиной 45 мм состоят из:
- панелей - коррозиестойкая полированная листовая сталь 2,0 мм
- теплоизоляции из листового вспененного полиэтилена 40 мм и самоклеющийся фольгированный вспененный полиэтилен 3-4 мм;
- наружного декоративного защитного покрытия - коррозиестойкая листовая сталь 0,4 мм;
- опорного каркаса - оцинкованная сталь Ст.3.
2. Дренажный колодец.

Необходимо:
1. Установить датчики уровня для управления скважинными насосами.
2. Установить датчик уровня на переполнение.

Вопросы:
1. Какие датчики предпочтительно выбрать и самое главное, какой способ подвода кабеля к датчикам?
2. Аналогично п.1.


Когда-то применяли ЭРСУ, посмотрите ссылку: http://www.yse-electro.ru/rus/catalog/cate...duct13543.shtml
kazkip
Для башни необходимо именно датчики с сухим контактом (поплавок-реле, кондуктометрические с блоком обработки), т.к. для управления насосами комплектный щит автоматизации поставляется.
Меня больше всего интересует как они устанавливаются (кронштейны применяются, врезаются и т.д.) и как к ним кабель подводится (прямо по колонне идет, рядом конструкцию делают и т.д.)?
Rus75
Желательно видеть чертежи конструктива вашей башни. По поводу сухих контактов , это может быть датчик давления +простенький контроллер, у которого есть релейные выходы. такие недорогие контроллеры есть у ОВНА.
С врезкой датчиков нужно смотреть по их конструкции. В документации на датчик написано, каким образом он устанавливается, т.е. все зависит от выбранного вами датчика. Иногда врезают датчики в боковую часть емкости, на том уровне, на котором необходимо контролировать воду, Иногда врезаются в верхнюю часть ( в крышку) и опускают электроды до нужного уровня. При применении радарных уровнемеров также врезаются в верхнюю часть, но на многих датчкиках есть релейные выходы.которые можно запрограммировать на определенные уровни.
Теперь про трассировку кабелей. Вам ничто не мешает пройтись по стене башни ( если в конструкции не предусмотрена иная возможность. Кабель может быть проложен в коробе, жесткой трубе, металлорукаве и т.д.
Piero
Ну и в чем проблема поставить тот же ПРОМАвский ИДМ с 2 либо 4 выходными реле? А для монтажа всего-то врезать один штуцер в удобном месте и никаких проблем с прокладкой проводов, кронштейнами и прочим.
Usach
Да, Хосподи! А чем старые добрые поплавки не устраивают?? Тем, что не ржавеют?? Или простатой схемотехники и низкой ценой??? blink.gif Три поплавка в цепь пускателя - вот и всех делов...Длину можно заказать любую. Можно просто самому "нарастить". Там же простой "сухой контакт". Вставляете кусок нужной длины и всё....Горе от ума... blink.gif
Usach
Да, и, кстати, Овеновские ПДУ тоже очень даже ничего....
Сергей Валерьевич
Цитата(kazkip @ 18.1.2012, 18:11) *
Необходимо:
1. Установить датчики уровня для управления скважинными насосами.
2. Установить датчик уровня на переполнение.

Эх, намучался я в свое время с этими датчиками... То напор увеличь, лезь туда, то башня потекла, пока варят, опускай..
Следующий этап- установка ЭКМ на башне на трубе - намного легче, но! Зимой обогрев, асбест и нихром..
Далее - перенес ЭКМ в насосную 2го подъема, с резервуара насосы на башню качали. Установил до него дроссель с шайбой.. Класс, работало лет 10.
Ну а последнее время частотник на глубиник и датчик с аналоговым выходом на него! И держит давление, как вкопанный.
Ну, а башня, как резервуар аварийный, на 30-40 мин при небольшом разборе хватает..А лучше без нее. Только обратный клапан на насосе обязателен.
Вит53
Мы у себя на дренажных насосах применяем УРСУ3 или РОС301. 3 не зависимых канала с выходом на реле. Вполне позволяют реализовать схемку контроля столба воды и запуска насосов при помощи электродов. Погрузился электрод в воду, реле замкнуло и наоборот.
kazkip
Спасибо за помощь. В итоге применил кондуктометрические датчики ОВЕН + САУ-М6 - для измерения уровня в башнях, и поплавки грюндфос для колодцев.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.