Уважаемые коллеги прошу помочь, кто чем может. helpsmilie.gif

Проблема в следующем:
в крупном (многоэтажном ТРЦ) транзитные сети (лежаки и стояки) канализации (бытовая и дождевая с кровли и с паркинга) проходят через торговый зал гипермаркета.
Как можно решить эту проблему с точки зрения нормативов (есть ли какие-либо мероприятия позволяющие это сделать) и как делают на практике? Насколько серьёзное это нарушение ?

Требование п. 17.10 (СНиП 2.04.01-85) о прокладке внутренних канализационных сетей касается (я так понимаю) так же и прокладки сетей внутреннего водостока? Или водостоки можно проложить транзитом через торговый зал?

P. S.
Возможности переноса указанных сетей - нет.
Juven
Мы в таком случае привязывали стояки к колоннам и зашивали с устройством лючков. Лежаки всеми мыслимыми и немыслимыми способами проводили по техническим помещениям и коридорам. Если совсем невозможно было провести, то предусматривалось устройство монолитного короба (канала).
Водяной
Цитата(Juven @ 24.1.2012, 9:24) *
Мы в таком случае привязывали стояки к колоннам и зашивали с устройством лючков. Лежаки всеми мыслимыми и немыслимыми способами проводили по техническим помещениям и коридорам. Если совсем невозможно было провести, то предусматривалось устройство монолитного короба (канала).

Мысли Juvena + упорно работаем с нередко твёрдолобыми архитекторами, чтобы санузлы не получались над залом ресторана ну и подобными детскими архкосяками....
waljunja
Вот именно так, регулярно rolleyes.gif .