Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Коллеги подскажите из-за чего не работает данная установка, в чем ошибка?

Технические характеристики (расчетные)

Установка:
Производительность по воздуху - 1500, м3\ч
Располагаемый напор для сети воздуховодов - 450, Па

Воздухонагреватель:
Максимальная теплопроизводительность - 28,8, кВт
Температура воздуха на входе в воздухонагреватель - -39, С
Температура воздуха на выходе из воздухонагревателя - +18, С
Температура теплоносителя на входе в воздухонагреватель - 95, С
Температура теплоносителя на выходе из воздухонагревателя - 70, С
Циркуляционный объем - 1,02 м3\ч

Вентилятор:
Производительность по воздуху - 1500 Па
Полное давление 655, Па
Потребляемая мощность - 0,6 кВт
Номинальная частота вращения 2255, об\мин

Электродвигатель:
Тип - стандартный,асинхронный
Установленная мощность - 0,75, кВт
Номинальный ток - 1,7, А
Номинальное напряжение - 230\400, В
Частота - 50, Гц

Работа данной установки

Т нар.возд.___Тпритока____Т1______Т2_________Т3_________Т4______Частота, Гц___Клапан

-24__________ 9________64______39__________48_________36________25__________100
-21__________10________68______43__________50_________42________25__________100

Приточка работает на минимальных оборотах, при полностью открытом клапане на воде, воздух не нагревается до +18С, но обратка идет горячая.

Организация смонтировавшая данную ситему, привела гениальное обоснование: Мы залили в гликолевый контур чистый гликоль, а нужно было концентрат)

Необходимо грамотное обоснование, почему данная система не работает?
aslanbek
Высокая обратка при низкой температуре в канале это:
во первых недоразмеренный теплообменник, т.е. калорифер с недостаточной площадью теплообменна (на практике низкая рядность);
во вторых подсоеденение прямотоком вместо противотока.
Гампопа
Цитата(alsz @ 28.1.2012, 13:48) *
Мы залили в гликолевый контур чистый гликоль, а нужно было концентрат)

Ну так сделайте , что должно быть.
alsz
Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 15:29) *
Высокая обратка при низкой температуре в канале это:
во первых недоразмеренный теплообменник, т.е. калорифер с недостаточной площадью теплообменна (на практике низкая рядность);
во вторых подсоеденение прямотоком вместо противотока.

Это понятно!
Нужно грамотно это обосновать. Я по специальности автоматчик, но не технолог. Мне нужно пояснить заказчику, который тоже не технолог.
Один говорит, что ошибка в площади калорифера, другой о влияние фазы луны.
Нужны факты!
aslanbek
Раз понятно,то факты добывайте на объекте и сделайте сравнительную характеристику "как есть"(результаты обследования) и "как должно быть"(расчёты).
alsz
Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 16:18) *
Раз понятно,то факты добывайте на объекте и сделайте сравнительную характеристику "как есть"(результаты обследования) и "как должно быть"(расчёты).

Какие данные мне для этого нужны?
Гампопа
Вам нужны данные расчета калорифера и теплообменника.
aslanbek
Проще всего начать с выяснения условий, при которых достигается заявленная мощность калорифера:
-температура теплоносителя на подаче и обратке;
-расход теплоносителя через калорифер;
-тип и процентное содержание незамерзающей жидкости;
-тип подсоеденения нагревателя по или против потока воздуха;
-скорость потока воздуха через нагреватель.
Замерьте что сможете и сравните фактические значения и расчётные,где-то будет расхождение.
alsz
Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 17:00) *
Проще всего начать с выяснения условий, при которых достигается заявленная мощность калорифера:
-температура теплоносителя на подаче и обратке;
-расход теплоносителя через калорифер;
-тип и процентное содержание незамерзающей жидкости;
-тип подсоеденения нагревателя по или против потока воздуха;
-скорость потока воздуха через нагреватель.
Замерьте что сможете и сравните фактические значения и расчётные,где-то будет расхождение.


И еще нюанс, возникло подозрение, что пасорт на данную установку печатался монтирующей организацией и этикетки на установку клеили они. Мол смотрите данные рабочие, мы тут не причем.
На жигули крепится звезда и о чудо получается мерседес, надпись соответствует - отстаньте!
Гампопа
Цитата(alsz @ 28.1.2012, 16:07) *
И еще нюанс, возникло подозрение, что пасорт на данную установку печатался монтирующей организацией и этикетки на установку клеили они. Мол смотрите данные рабочие, мы тут не причем.
На жигули крепится звезда и о чудо получается мерседес, надпись соответствует - отстаньте!

А кто по вашему мнению должен печатать?
aslanbek
Попробуйте достать оригинальные техлисты,иначе сравнить будет несчем.
alsz
Цитата(Гампопа @ 28.1.2012, 17:09) *
А кто по вашему мнению должен печатать?

Святая простота порой хуже воровства)
Гампопа
Цитата(alsz @ 28.1.2012, 16:11) *
Святая простота порой хуже воровства)

А все же, кто должен печатать?
alsz
Цитата(aslanbek @ 28.1.2012, 17:09) *
Попробуйте достать оригинальные техлисты,иначе сравнить будет несчем.

Я решил танцевать от обратного сделать расчет, какие параметры обеспечат заданную температуру, а потом что по факту.
alsz
Цитата(Гампопа @ 28.1.2012, 17:12) *
А все же, кто должен печатать?

Паспортные данные достоверные предоставляет завод изготовитель.

А как называется когда вам продают например кабель ВВГ по цене NYM да еще и паспорт от NYM втюхивают и на кабеле маркировка по всей длине NYM. Только по факту это ВВГ.

И с этой установкой похоже такая же ситуация.
Usach
Забавная у Вас "схема"... laugh.gif
Вообще то Т3 и Т4 это горячая вода и циркуляция.
По теме: Т1-64/Т11-48... Фсё. Дальше можно не смотреть. Теплоснабжение не тянет.
На т/о должно быть (на минимальных оборотах то!!) 64/58 - как минимум. Смотрите опросный лист. Если там действительно рабочая "дельта" 15 градусов, то либо увеличивайте подачу до 65+15=80грд. Либо пересчитывайте и добавляйте пластины в т/о. Подача в калорифер приточки должна быть минимум 60грд. И то - это если на улице -15...-18, не больше. А если -25 будет, то тогда 90!! т.е. при этом подача от сети - при вашем т/о должна быть 90+15=105грд. Иначе фсё это барада...
Т.е. фсё банально до неприличия. "Проектанты" делают расчёт т/о на сетевой график (150-70), который есть только в "святом писании" полувековой давности. То, какой график выдают реальные сети их не колышит. И то, что подача выше 110грд. никогда не бывает - хоть -25, хоть -45, им конечно не известно. Поэтому и на т/о 15 грд. тепла потерять им не "в ломы". Сеть, то она же резиновая. Сколько ему (проектанту) надо - столько и даст. А зачем вообще голову греть - есть формула, написанная в "святом писании", есть график, прописанный в "святом писании". Подставляем график в формулу и получаем бабки...Вот и вся "инженерия".... laugh.gif

Можете попробывать "побить врага его же оружием" запросите у них тепловой график калорифера в зависимости от температуры наружного воздуха. Т.е.такой же как для сетей. Скорее всего Вам выдадут 110-70. а может и 95-70. Это, кстати, можно в проекте прочитать - в общих данных. А потом - смотрим на термометр подачи калорифера, смотрим на уличный термометр... Сворачиваем этот график в трубочку - и по-морде им!! По-морде!!! laugh.gif
Гампопа
Цитата(alsz @ 28.1.2012, 16:24) *
Паспортные данные достоверные предоставляет завод изготовитель.

Не путайте паспорт на вентустановку с паспортом на систему вентиляции. Вентустановка это часть системы вентиляции.

ПС
На теплообменнике посмотрите табличку, на некоторых написаны характеристики.
magnat2011
Унас раз была похожая ситуация, долго морыжились ругались,
в конце концов окаазалось что по ходу воздуховодов сработал и захлопнулся огнезадерживающий клапан,
посмотрите у Вас из решеток куда дует установка - какой температуры и с какой скоростью выхоит воздух.
может дело совсем не в вент установке.
jota
Цитата(alsz @ 28.1.2012, 10:48) *
Работа данной установки

Т нар.возд.___Тпритока____Т1______Т2_________Т3_________Т4______Частота, Гц___Клапан

-24__________ 9________64______39__________48_________36________25__________100
-21__________10________68______43__________50_________42________25__________100

Необходимо грамотное обоснование, почему данная система не работает?

При -24*С у вас Т1=64*С - какое ещё обоснование надо?
Нельзя налить из порожнего - закон Природы!
Usach
А, кстати - да! А проверьте-ка может у Вас расчет был сделан "от сетей", а по-факту вентиляция после т/о или узла смешения посажена. Отсюда и график пониженный...Сейчас с "города" не меньше 80-ти приходит. формально говоря 64 грд. с сетей не бывает даже летом - потому что официальная срезка 70. По-факту - конечно бывает...так то летом!!
alsz
Цитата(Usach @ 29.1.2012, 10:13) *
А, кстати - да! А проверьте-ка может у Вас расчет был сделан "от сетей", а по-факту вентиляция после т/о или узла смешения посажена. Отсюда и график пониженный...Сейчас с "города" не меньше 80-ти приходит. формально говоря 64 грд. с сетей не бывает даже летом - потому что официальная срезка 70. По-факту - конечно бывает...так то летом!!

С города приходит 105, дальше на теплообменник вентиляции, с него уходит 75, только возвращается горячая обратка, перетоп, а тепла вентиляция в приток не дает. Увеличивая температуру подачи увеличивается и обратка, а это преступление)
Я понял что проектировщики нае..ли, вот только теперь нужно это доказать.
Гампопа
105 -75*С как бэ еще не перегрев обратки .
Нужны данные подбора теплобменника и калорифера.
alsz
Цитата(Гампопа @ 29.1.2012, 13:13) *
105 -75*С как бэ еще не перегрев обратки .
Нужны данные подбора теплобменника и калорифера.

На систему вентиляции уходит 75
Гампопа
Для того чтобы разобраться, нужно знать, что должно быть, затем - что мы имеем.
alsz
Цитата(Гампопа @ 29.1.2012, 14:57) *
Для того чтобы разобраться, нужно знать, что должно быть, затем - что мы имеем.

Все исходные данные приведены выше
Гампопа
На теплообменник нет данных.
Usach
Т.е. в ИТП стоит водо/водяной т/о. С автоматикой, которая выдаёт на водо/гликолевый т/о какой-то "себе на уме" график,при котором на -24 грд.С на улице выдаётся 75 грд.С в подачу.
эта подача дойдя до водо/гликолевого т/о приточки "превращается" в 64 грд. И на "гликолевой" стороне имеем подачу 48 грд.С. Что при -25 на улице не может теплоснабдить приточку. "Ибо немощен...".
При этом обратка с водо/гликолевого т/о приточки составляет 39 грд.С. Соответственно и сети с т/о в ИТП возвращается обратка ещё меньше. Что почему-то наводит на мысль "Увеличивая температуру подачи увеличивается и обратка, а это преступление".
А это следом наводит лично меня на другую мысль :"Да и шут бы с ней. Пусть растёт - она же ниже 40-а возвращается!!"...
Резюме: чудес не бывает. Либо давайте на подачу водо/гликолевого т/о приточки 65+15=80 грд.С подачи, либо наращивайте (заменяйте) калорифер...

Если калорифер приточки, а соответственно и водо/гликолевый т/о считались на график 150/70, то виноваты ИТП-шники, которые между сетями, которые сейчас 105 градусов дают "заснули" ещё один калорифер. Тем самым понизив график до 95/70 (до 105/70 они его понизить не могут, поскольку сами сети по этому графику работают)
А если на 95/70 - то на какой тогда график считался водо/гликолевый т/о? на 105/70?? Ну, так тогда и присоединение должно было быть независимое.

А что - дать из ИТП хотя бы 95 гр.С "не смотря" на обратку, хотя бы на пару часов - пока пусконаладка идёт и попробывать всё-таки "разогнать" водо/гликолевый т/о это совем не реально?? blink.gif
Usach
Цитата(alsz @ 28.1.2012, 16:29) *
Какие данные мне для этого нужны?

Согласованный в Ростехнадзоре проект марки "ОВ". Там есть фсё. Больше ничего не надо. Проектной документации без согласований не бывает. Всё остальное - комиксы. Даже если и выглядят как проект...Это прописано во всех "проектных" нормативах и ГК РФ.
alsz
Цитата(Usach @ 29.1.2012, 20:49) *
Т.е. в ИТП стоит водо/водяной т/о. С автоматикой, которая выдаёт на водо/гликолевый т/о какой-то "себе на уме" график,при котором на -24 грд.С на улице выдаётся 75 грд.С в подачу.


Клапан в ручную открыли на 100%, больше 75*С в подачу вентиляции не идет, чтобы не грешить на автоматику на этот адский черный ящик.

По дороге куда то теряются 10*С это занятно)

Цитата(Usach @ 29.1.2012, 20:49) *
А это следом наводит лично меня на другую мысль :"Да и шут бы с ней. Пусть растёт - она же ниже 40-а возвращается!!"...
Резюме: чудес не бывает. Либо давайте на подачу водо/гликолевого т/о приточки 65+15=80 грд.С подачи, либо наращивайте (заменяйте) калорифер...


Чтобы монтажная организация заменила калорифер нужно это грамотно обосновать, почему он не подходит.
alsz
Цитата(Usach @ 29.1.2012, 20:49) *
Т.е. в ИТП стоит водо/водяной т/о. С автоматикой, которая выдаёт на водо/гликолевый т/о какой-то "себе на уме" график,при котором на -24 грд.С на улице выдаётся 75 грд.С в подачу.

По графику от теплосетей 95 70 при -24 должно выдаваться 74 это есть и это факт к ИТП вопросов нет.
Usach
так о чём и речь!!! bang.gif
В цепочке калорифер приточки - водо/гликольный т/о - водо/водяной т/о в ИТП, именно калорифер приточки должен теплоснабжаться по графику 95/70!!! Т.е. последний в цепочке, а не наоборот. Это элементарщина. Привлеките уже "к делу" тепломеханика. Вы в теплоснабжении, извините "плаваете"...
alsz
Цитата(Usach @ 29.1.2012, 22:55) *
так о чём и речь!!! bang.gif
В цепочке калорифер приточки - водо/гликольный т/о - водо/водяной т/о в ИТП, именно калорифер приточки должен теплоснабжнаться по графику 95/70!!! Т.е. последний в цепочке, а не наоборот. Это элементарщина. Привлеките уже "к делу" тепломеханика. Вы в теплоснабжении, извините "плаваете"...

Вы бы видели этих тепломеханников которые налаживали ИТП и тепломеханников по вентиляции Равшан и Джумшут одыхают)

Я поднял информацию о проектировании и вот что выяснилось: изначально калорифер проектировался как водяной, но потом монтажная организация для надежности предложила сделать гликолевый контур. Перерасчеты никто не делал, а тупо поставился промежуточный гликолевый теплообменник.
Вот теперь вопрос КТО ВИНОВАТ?
Гампопа
Цитата(alsz @ 30.1.2012, 10:25) *
Вот теперь вопрос КТО ВИНОВАТ?

и ЧТО ДЕЛАТЬ?
alsz
Цитата(Гампопа @ 30.1.2012, 12:03) *
и ЧТО ДЕЛАТЬ?

Нет КТО ЗА ЭТО ПЛАТИТ?)
Usach
Цитата(alsz @ 30.1.2012, 11:25) *
Вы бы видели этих тепломеханников которые налаживали ИТП и тепломеханников по вентиляции Равшан и Джумшут одыхают)

Я поднял информацию о проектировании и вот что выяснилось: изначально калорифер проектировался как водяной, но потом монтажная организация для надежности предложила сделать гликолевый контур. Перерасчеты никто не делал, а тупо поставился промежуточный гликолевый теплообменник.
Вот теперь вопрос КТО ВИНОВАТ?

Значит ещё и насос на тянет. Попробуйте на 3-ю скорость переключить.
Кто виноват? Тот кто сделал не по проекту (гликоль вместо воды). Или у кого-то другие версии могут возникнуть???
Что делать? - Сделать по-проекту: слить гликоль, залить воду, врезать обводные перемычки на водо/гликолевый т/о.Ну, либо совсем т/о снять и поставить вместо него "катушки"...Работы - на пару дней с комплектацией...Дольше перепиской занимались... rolleyes.gif
Гампопа
Цитата(Usach @ 30.1.2012, 14:12) *
Кто виноват? Тот кто сделал не по проекту (гликоль вместо воды). Или у кого-то другие версии могут возникнуть???

Тот кто распоряжение отдал. А это может быть и заказчик. blink.gif
alsz
Цитата(Гампопа @ 30.1.2012, 15:20) *
Тот кто распоряжение отдал. А это может быть и заказчик. blink.gif

Заказчик то распоряжение отдал, на каком основании и по какому расчету ставился. Я подозреваю что на складе было из остатков, то и поставили.


Цитата(Usach @ 30.1.2012, 15:12) *
Работы - на пару дней с комплектацией...Дольше перепиской занимались... rolleyes.gif

Это для 12 приточек)
alsz
Вот их отмаза:

Решение об изменении схемы теплоснабжения было принято после заказа и покупки проектного оборудования на совещании в ходе переговоров. Было принято решение о создании двухконтурной системы теплоснабжения калориферов приточных установок, для исключения возможности замерзания калориферов, но при этом приточная установка может работать с проектной заданной температурой воздуха только за счет снижения расхода наружного воздуха.

Расшифруйте кто виноват?
Usach
Ништяк!!! 12 водо/гликолевых калориферов с обвязкой!! В утиль!! Это ж уже в "особо крупных"...это ж статья... blink.gif
Будьте предельно аккуратны...Пока НА БУМАГЕ не пропишут "кто виноват и что делать" к обвязке приточек даже не прикасайтесь.
Со своей стороны подготовьте письмо на имя Заказчика, в котором "отпишитесь", что, мол для проведения запуска приточных систем и проведение пусконаладочных работ необходимо обеспечить теплоснабжение приточек по расчетному графику теплоснабжения, согласно согласованной проектной документации. В противном случае, запуск систем произведён быть не может в-связи с низкой температурой теплоносителя...Типа - ждите потепления (марта месяца) - всё запустим и сдадим...

Цитата(alsz @ 30.1.2012, 16:18) *
Вот их отмаза:

Решение об изменении схемы теплоснабжения было принято после заказа и покупки проектного оборудования на совещании в ходе переговоров. Было принято решение о создании двухконтурной системы теплоснабжения калориферов приточных установок, для исключения возможности замерзания калориферов, но при этом приточная установка может работать с проектной заданной температурой воздуха только за счет снижения расхода наружного воздуха.

Расшифруйте кто виноват?

Ну, так вот Вам и "отмаза" запускайте вентилятор на 5-10% производительности и пишите акт: мол, пока холодно можно работать только при таком "снижения расхода наружного воздуха". Как потеплеет - расход наружного воздуха увеличится...При этом, "снизив" рабочую точку вентилятора не забудьте закрыть фанеркой половину воздуховода до калорифера. А то не стартанёте....
alsz
Цитата(Usach @ 30.1.2012, 16:25) *
Ну, так вот Вам и "отмаза" запускайте вентилятор на 5-10% производительности и пишите акт: мол, пока холодно можно работать только при таком "снижения расхода наружного воздуха". Как потеплеет - расход наружного воздуха увеличится...При этом, "снизив" рабочую точку вентилятора не забудьте закрыть фанеркой половину воздуховода до калорифера. А то не стартанёте....


Так оно и делалось)

Вопрос, есть возможность оставить калорифер и поменять только теплообменник?
Когда было принято решение сделать гликолевый контур, разве из расчетов небыло видно, что проектный калорифер не тянет?
Если отмаза сведется к тому - "Поставили теплообменники без обоснованных расчетов, заранее зная, что вентиляция не потянет проектный объем воздуха" то это как минимум уже растрел.
Гампопа
Ну поменьше будет ну и что с того.
Сами же захотели и вас предупредили письменно.
alsz
Цитата(Гампопа @ 30.1.2012, 17:04) *
вас предупредили письменно.

это объяснительная поступила от них сегодня
Гампопа
управление изменениями в проекте , камень об который многие спотыкаются.
Ситуация возможно, что все уже было закуплено, а поступил запрос на изменение содержания проекта. В таким случаях надо быть очень внимательным.
Usach
Цитата(alsz @ 30.1.2012, 16:32) *
Так оно и делалось)

Вопрос, есть возможность оставить калорифер и поменять только теплообменник?
Когда было принято решение сделать гликолевый контур, разве из расчетов небыло видно, что проектный калорифер не тянет?
Если отмаза сведется к тому - "Поставили теплообменники без обоснованных расчетов, заранее зная, что вентиляция не потянет проектный объем воздуха" то это как минимум уже растрел.

Проблема не в расстреле. Проблема к кому его применить. Уже понятно, что в цепочке т/о ИТП - т/о водогликолевый - калорифер приточки, один т/о явно лишний. Выбрасывайте любой - какой хотите.
Я бы, учитывая объемы работ (заработка) - всё-таки 12 установок (!!). Не поленился, и купил бы 4 шарика и 2 метра трубы, взял бы сварочник - и просто на одном из т/о вварил бы обводные с шариками и запустил бы приточку. Потом созвал бы комиссию - и устроил бы шоу: открываем шарики (одного т/о нет) - работает. Закрываем шарики - уходит в аварию. Фсё. Готовьте бабло "на шарики". Вот смета... rolleyes.gif
alsz
Цитата(Usach @ 30.1.2012, 21:12) *
Потом созвал бы комиссию - и устроил бы шоу: открываем шарики (одного т/о нет) - работает. Закрываем шарики - уходит в аварию. Фсё. Готовьте бабло "на шарики". Вот смета... rolleyes.gif

А теплообменники которые втюхали не по проекту, заказчик деньги все же заплатил, вопрос за что? Для того чтоб шарики купить? Или от переизбытка денег?
Usach
Цитата(alsz @ 30.1.2012, 21:25) *
А теплообменники которые втюхали не по проекту, заказчик деньги все же заплатил, вопрос за что? Для того чтоб шарики купить? Или от переизбытка денег?

Вы импульсивны, коллега... Сначала надо показать Заку в каком де.ме он оказался. Ну, разумеется не по Вашей воле. А у потом за ручку выводить его к "чистой воде". (спасибо, дарахой мой!!!)
Да и,вообще то говоря (сугубо между нами) 4 шарика, 4 сгона и 2 метра трубы против 12 приточных установок с "доработкой" тепловой части??!! Да побойтесь Боха!!...Вах - вах...
alsz
Цитата(Usach @ 30.1.2012, 22:56) *
Вы импульсивны, коллега... Сначала надо показать Заку в каком де.ме он оказался. Ну, разумеется не по Вашей воле.

Показал, теперь пью валидолом, лучше было молчать)))))
Ратман
Если из сети приходит 105, то меня в этой схеме смущает циркуляционный насос. Уверены, что он достаточной мощности? Первое, что на ум приходит dry.gif
ЗЫ. Ну и теплоообменник водо-гликолевый, возможно, недоразмерен... dry.gif
Usach
Цитата(alsz @ 31.1.2012, 20:35) *
Показал, теперь пью валидолом, лучше было молчать)))))

Вы успели так подружится, что принимаете близко к сердцу его проблемы?? laugh.gif
Золотой Вы человек! Но, право - не стоит так терзаться...Не стоит сострадать людям достаточно не компетентным, чтоб занимать чужое место, или(и) достаточно жадным, чтоб обращаться к настоящим специалистам...
Гампопа
Цитата(alsz @ 31.1.2012, 19:35) *
Показал, теперь пью валидолом, лучше было молчать)))))

Что случилось?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.