Уважаемые спецы !! Возникла такая ситуация, в гостиничном комплексе установили два котла КLZ - 50 Protherm , Со встроенными насосами 20/60, после котлов идет основной коллектор , на каждой ветке по насосу (от 25/40 до 25/60 ) , строительная организация все это сдали и как водится, слиняли !!! Система не настраивается отопление холодное!!! 
Поступило предложение установить один мощный насос на основную магистраль , а на ветки балансировочные вентиля ( вместо насосов), кто то сталкивался с подобными ситуациями????
 
 
 
 
  Нужен гидравлический разделитель (стрелка) между котлами и коллекторами.
 
 
 
 
  Я, конечно, могу ошибаться, но проверил бы все краны, задвижки и прочую арматуру вначале.
 
 
 
 
  Гидравлическая стрелка установлена!!! (Извините что сразу не уточнил), Система по веткам двух трубная , на радиаторах установлены терморегуляторы, на самом коллекторе кроме насосов, запорные краны, возможность регулировки только переключая скорость на насосах, радиаторы чуть теплые( 40-50 гр.) С котла выходит 85 гр. 
Позже загружу фото!
 
 
 
 
  не надо фото, схему лучше - хоть от руки, но чтоб исходные данные были.
 
 
   