Полная версия этой страницы:
вентиляция баклабораторий
Добрый день. Вопрос такой. Можно ли в бак лаборатории в чистую и грязную зону использовать единую приточку???
Вытяжки ясно дело две, на них фильтры тонкой очистки.
Если можно то пойдет ли механический обратный клапан чтоб предотвратить переток воздуха?
От одной приточки. Для чистой зоны дополнительно ставится фильтр тонкой очистки типа MDM
Можно, только фильтры над на чистую и грязную зоны соответствующие. И с перепадами определиться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.