dadafm
Добрый день. Вопрос такой. Можно ли в бак лаборатории в чистую и грязную зону использовать единую приточку???
Вытяжки ясно дело две, на них фильтры тонкой очистки.
Если можно то пойдет ли механический обратный клапан чтоб предотвратить переток воздуха?
Tanyusha
От одной приточки. Для чистой зоны дополнительно ставится фильтр тонкой очистки типа MDM
wormrc5
Можно, только фильтры над на чистую и грязную зоны соответствующие. И с перепадами определиться.