Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Стояки в стене операционной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
iVETTA
При реконструкции больницы по помещениям операционных будут проходить стояки в стене. Пренести операционные больше некуда. Как правильно отгородить и может что можно сделать еще? Стояки не получается перенести, иначе они будут проходить по другим операционнымsad.gif
Fatik
Цитата(iVETTA @ 7.2.2012, 6:54) *
При реконструкции больницы по помещениям операционных будут проходить стояки в стене. Пренести операционные больше некуда. Как правильно отгородить и может что можно сделать еще? Стояки не получается перенести, иначе они будут проходить по другим операционнымsad.gif

Сделать стенку в месте стояка буквой "П", это к архам.
iVETTA
То есть стену в полкирпича без лючков и всего такого? глухую? А не будет ли это как в СНиПе- там именно в стенах нельзя. Будет ли это считаться, что в стене?
А.В.
dry.gif
Цитата(iVETTA @ 7.2.2012, 9:56) *
То есть стену в полкирпича без лючков и всего такого? глухую? А не будет ли это как в СНиПе- там именно в стенах нельзя. Будет ли это считаться, что в стене?

У нас у ТГВ при проектировании системы отопления бывают случаи когда мы проходим своими магистралями транзитом через помещения электрощитовых (ну никак больше не сделать) - нормативкой это запрещено. Выкрутились из положения - во первых трубопроводы системы отопления без всяких швов. Во вторых - заключаем его в стальной футляр, на всю длину помещения с выводом концов в соседние смежные помещения. Футляр из цельной трубы. Экспертиза пропускает такой вариант.
Может быть и вам рассмотреть такой вариант.
iVETTA
Увы, там придется от стояков хол. и гор. воды делать разводку...в соседнее помещение..
Serg Ivanov
Цитата(iVETTA @ 7.2.2012, 5:54) *
При реконструкции больницы по помещениям операционных будут проходить стояки в стене. Пренести операционные больше некуда. Как правильно отгородить и может что можно сделать еще? Стояки не получается перенести, иначе они будут проходить по другим операционнымsad.gif

Надо бы план посмотреть. В операционных стояки нельзя. Нет условий - нет и операционных.
iVETTA
Прямоугольное помещение 54 м/кв, 6х9. Окно напротив входа. Боковые стены по 9 м. По центру этих стен , по стене, напротив друг друга- стояки. Никак нельзя убрать операционные. Если вынести все стояки в коридор, увеличивается длина подводки, сложность ее, да и трап тянуть будет очень далеко.
Young
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89)
Раздел I - Общие положения.
Инженерное оборудование.
31. Стояки водопровода холодной и горячей воды, канализации и внутренних водостоков прокладываются, как правило, в вертикальных коммуникационных шахтах или в приставных коробках.

Есть на руках типовой проект действующей больницы, сквозь операционную, в глухих коробах, проходят стояки ВК. Правда они транзитом идут, от них подводок нет...
iVETTA
Спасибо! В пособии вроде нет ни слова про операционные.. А в СНиПе запрещена прокладка в стенах( значит шахтах и т.д.) помещений особого санитарного режима. ???

В старых чертежах через операционную ничего не проходит.. А все остальные стояки даже в коридорах в штробах.
Young
Цитата(iVETTA @ 7.2.2012, 11:25) *
Спасибо! В пособии вроде нет ни слова про операционные..

Цитата
В пособии изложены объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений учреждений здравоохранения

хотя де юре с 2012 пособие не действует.
Цитата(iVETTA @ 7.2.2012, 11:25) *
А в СНиПе запрещена прокладка в стенах( значит шахтах и т.д.) помещений особого санитарного режима. ???

откуда такой вывод? Шахта это ни разу не стена. Если боитесь идти в шахте просите архов сделать раздвижку (фальшстену на всю длину помещения).
Цитата(iVETTA @ 7.2.2012, 11:25) *
В старых чертежах через операционную ничего не проходит.. А все остальные стояки даже в коридорах в штробах.

в штробах или шахтах? это разные вещи.
iVETTA
Еще раз спасибо! Остановимся на фальшстене. Размером с короб smile.gif Это возможно? В шахту не загнать, стояки снаружи..

Все по коридорам и палатам в штробах.

Ок. Спасибо всем
iVETTA
Упс.

откуда такой вывод? Шахта это ни разу не стена. Если боитесь идти в шахте просите архов сделать раздвижку (фальшстену на всю длину помещения).


На всю стену не получится, там смотровые окна sad.gif Вот и как делать?sad.gif(
Young
Цитата(iVETTA @ 7.2.2012, 11:58) *
На всю стену не получится, там смотровые окна sad.gif Вот и как делать?sad.gif(

план бы увидеть
Fatik
Видел, по-крайней мере в 2-х больницах стену буквой "п"+ зашивка съемной панелью на всю высоту помещения. В этом коробе проложена каналья. И сам такое делал, экспертиза проходилась.
M_Ustimenko
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) - СНиП этот отменен, соответственно отменено и пособие.
По сути: а сделать шахту в стене, с глухой стеной со стороны операционной и доступом к стоякам из другого помещения можно?
iVETTA
Увы, в шахту не получится. Выше и ниже помещения сданы под ключ. Вариант с глухой стеной буквой П. Со стороны другого помещения доступ к стоякам. Не думала, что в операционной такое возможно, но ничего не остается smile.gif


Спасибо всем!! smile.gif)
Neptun123
Недавно делал похожий проект по реконструкции поликлиники, пришел только к одному единственному способу, зашить стояки кирпичным коробом с гидроизоляцией, иначе никак больше не удалось выкрутиться.
iVETTA
Да, спасибо! Скорее всего именно кирпичная и пойдет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.