Полная версия этой страницы:
Аварийная вентиляция
anastasiagus
8.2.2012, 20:55
Ребята помогите пожалуйста рассчитать аварийную вентиляцию в цехе фасовке сухого продукта.
Технолога нет и отсюда и количества продукта тож нет.
Может кто имел возможность считать по этому продукту. Подтолкните пожалуйста в нужном направлении
anastasiagus
9.2.2012, 21:24
Сухая молочная сыворотка и сухое обезжиренное молоко
а в чем заключается возможная аварийная ситуация?
Gruz1709
10.2.2012, 11:45
в образовании облака пыли, которая очень хорошо бабахает при наличии огня.
заложите обычную аварийную вентиляцию 8 крат по полному объёму помещения, а вот при каких параметрах её запускать - подумайте.
НКПРП сухого молока мы знаем
количества продукта нет? может есть максимальная производительность линии по фасовке?
anastasiagus
10.2.2012, 19:18
количества продукта нет. А максимальную производительность линии по фасовке попробую уточнить.
А подскажите как из этой максимальной вычислить массу продукта при аварии.
anastasiagus
10.2.2012, 19:27
при каких параметрах её запускать понятно кажись-0,1НКПРП