anastasiagus
Ребята помогите пожалуйста рассчитать аварийную вентиляцию в цехе фасовке сухого продукта.
Технолога нет и отсюда и количества продукта тож нет.
Может кто имел возможность считать по этому продукту. Подтолкните пожалуйста в нужном направлении
Gruz1709
продукт какой?
anastasiagus
Сухая молочная сыворотка и сухое обезжиренное молоко
ОВК
а в чем заключается возможная аварийная ситуация?
Gruz1709
в образовании облака пыли, которая очень хорошо бабахает при наличии огня.

заложите обычную аварийную вентиляцию 8 крат по полному объёму помещения, а вот при каких параметрах её запускать - подумайте.
ОВК
НКПРП сухого молока мы знаем

количества продукта нет? может есть максимальная производительность линии по фасовке?


anastasiagus
количества продукта нет. А максимальную производительность линии по фасовке попробую уточнить.
А подскажите как из этой максимальной вычислить массу продукта при аварии.
anastasiagus
при каких параметрах её запускать понятно кажись-0,1НКПРП