гомер
добрый день! такой вопрос, проходит стояк К3 в кладовой суточного запаса пищи в кафе, гип говорит убрать, в снипе сказано что ЗАПРЕЩЕНО ПОД ПОТОЛКОМ ПРОходить кухонь и т.д.
кто нибудь подскажите как правильно
Leviafan2002
Цитата(гомер @ 13.2.2012, 9:24) *
добрый день! такой вопрос, проходит стояк К3 в кладовой суточного запаса пищи в кафе, гип говорит убрать, в снипе сказано что ЗАПРЕЩЕНО ПОД ПОТОЛКОМ ПРОходить кухонь и т.д.
кто нибудь подскажите как правильно

Покажите ГИПу:
17.13. Прокладку трубопроводов производственных сточных вод в производственных и складских помещениях предприятий общественного питания, в помещениях для приема, хранения и подготовки товаров к продаже и в подсобных помещениях магазинов допускается размещать в коробах без установки ревизий.
Дайте ему короб (зашейте стояк), хай успокоится. Чем зашить? В таких случаях я даю кирпичную зашивку.
гомер
невнимательно снип читал) спасибо!