Здравствуйте!
Возник такой вопрос. На нашем предприятии, в эжекторной есть 2 вытяжных шкафа, в которых хранятся канистры с соляной кислотой. Шкафы сделаны на этом же предприятии, в другом цеху "по знакомству" еще до всемирного потопа.
Необходима реконструкция вент.системы, обслуживающей 2 шкафа. Решил сделать аэродинамический расчет системы (ибо на предприятии вообще на эту вытяжку нет никаких документов. Даже паспорта). Шкаф практически всё время раскрыт на растопашку.
Честно скажу, с вытяжными шкафами ранее никогда дел не имел. Открыл СН 495-77. Я в курсе что этот нормативный документ заменен на СНиП 2.08.02-89*. Но в этом СНиПе ничего не нашел про вытяжные шкафы. Тем более, что отмена документа не означает отмену рекомендаций и положений в нем.
Так вот, СН 495-77, пункт 5.14. таблица 10. 1-й пункт примечаний
"Площадь расчетного проема необходимо принимать равной 0,2 кв.м. на 1 метр длины вытяжного шкафа"
Самое интересное, что дана определенная цифра без поправок "не менее" или "не "более". Шаг влево, шаг вправо - приравнивается к расстрелу?!
Считаем. Длина одного шкафа - 2,4 метра. "0,2 кв.м. на 1 метр длины вытяжного шкафа". Получаем площадь проема 0,48 кв.м. Высота шкафа (высота его створок) - 1,35 м. Получаем, что ширина проема всего 350 мм. Но это же бред. Как с такой шириной проема можно вытаскивать/составлять вновь прибывшие/переставлять 30-тилитровые канистры?!
Неужели это и есть норма? Можно ли что-то сделать? Подскажите, пожалуйста!