контроль пламени
  
 
  verchinin2008
  21.2.2012, 10:16
  
 
  не работает схема контроля пламени БУРС 1В
 
 
 
  HeatServ
  21.2.2012, 10:37
  
 
  Это печально.
 
 
 
 
  Уже пробовали что-нибудь менять местами?
 
 
 
  verchinin2008
  21.2.2012, 10:49
  
 
  почему в схеме контроля пламени БУРС 1В стоит резистор R6 на 510Ом вместо 510кОм в Руководстве написан на 510кОм
 
 
 
 
  Похоже на то, что в РЭ опечатка.
 
 
 
  verchinin2008
  24.2.2012, 9:44
  
 
  в бурс 1в защита от кз контрольных электродов есть на чем собрана
 
 
 
  verchinin2008
  24.2.2012, 10:36
  
 
  почему выходит из строя полевик при запуске блока
 
 
   