Есть две приточки, приточкам лет этак 20, может больше, подключены напрямую с первичного контура. По старой доброй традиции проектная документация утрачена. Требуется автоматизировать, но проблема в том, что приточки устроены последовательно, т.е. перевая греет до скольки-то, вторая догревает до необходимой температуры. На объекте не обнаружено ни единой попытки автоматизировать, т.е. никаких признаков советских регуляторов нет. И вот вопрос: каким образом это всё можно автоматить? Какие принять промежуточные температуры и принимать ли вообще?
Т.е. на данный момент 3 варианта:
1. Каждый калорифер автоматизируется своей обвязкой, температуры первого по ходу воздуха калорифера наобум, лишь бы калорифер не замёрз.
2. Автоматизируется только второй, "догревающий" калорифер. Первичный калорифер посадить на защиту от замерзания, например соленоидный клапан или регулятор прямого действия, регулирование косвенное, по обратке.
3. Пара автоматизируется как один калорифер, на второй по ходу воздуха ставится ручная балансировка, защита от замораживания цепляется на первый калорифер.
Поскольку обе группы калориферов присоединены с одной точки, на вводе поставить один регулятор перепада.
Да, но к примеру на улице +5С, второй калорифер вообще не нужен а первый должен работать только на 50%?
Как быть в таком случае, об этом не подумали?
Если 1 приточка не достигла заданной температуры, начинает греть калорифер
2 приточки и наоборот.
Последовательное управление.
Цитата
Значит третий вариант.
нет. делается каскадное управление. но прежде следует убедиться что после первого всегда будет +
Цитата(nickboss @ 29.2.2012, 8:20)

Да, но к примеру на улице +5С, второй калорифер вообще не нужен а первый должен работать только на 50%?
Когда на улице +5 и вода прохладнее.
Каскад - баловство...

Встречное подключение и регулятор температуры общий, может быть и прямого регулирования (типа АPVQ Danfoss) если тянет по Kv.
И ещё защита от заморозки, стандартная...
испытатель
29.2.2012, 21:03
А почему так сложно. Снимайте калорифер со второй приточки и на выход первой оба калорифера в двухрядное подключение. Боитесь разморозки, тогда их по прямоточной схеме (эффективность, правда, на прямоточке пониже будет).
И автоматизируйте по стандартной схеме обвязки. В чем гвоздь? Хотя ... колбаса из двух последовательных систем на ВЦ - это Карбюзье позавидовал бы.
HeatServ
29.2.2012, 21:18
Цитата(jota @ 29.2.2012, 18:38)

Встречное подключение и регулятор температуры общий
Цитата(испытатель @ 29.2.2012, 21:03)

Снимайте калорифер со второй приточки и на выход первой оба калорифера в двухрядное подключение.
Коллеги... а это можно как-то визуально, честно, не могу представить. Целый день с бубном вокруг КМ-5 танцевал.
испытатель
1.3.2012, 17:15
Ну эту прогу все уже "покатали"
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=540 и благодарны автору
Скачать, установить, посмотреть картинки из базы