izuver80
  29.2.2012, 17:26
  
 
  Доброго всем времени суток!
Господа ,вопрос в следующем: есть дом (4-е этажа, один подъезд, 16 квартир, 920 кв.м.). В данный момент отапливается дизелем (очень дорого: 55 руб. м2), помещение котельной 10 м2 в первом этаже, вход отдельный. Район недавно газифицировали ,поэтому есть огромное желание сменить дизель на газ. Рядом расположенные дома имеют обособленно стоящие котельные и уже перешли на газ, нам же, по словам частного застройщика, отказали, построить котельную обособленно не возможно- нет места во дворе.
Суть вопроса- как быть в такой ситуации, какие могут быть способы решения??
Заранее благодарю.
 
 
 
 
  Как вариант - крышная котельная.
 
 
 
  izuver80
  29.2.2012, 18:24
  
 
  Крышная котельная тоже невозможна, четырех скатная и там мансарда(((
 
 
 
  izuver80
  29.2.2012, 18:43
  
 
  Также готовы рассмотреть вариант перехода на светлое печное топливо, какие есть ЗА и ПРОТИВ?
 
 
 
 
  Цитата(izuver80 @ 29.2.2012, 19:24) 

Крышная котельная тоже невозможна, четырех скатная и там мансарда(((
А если пристроенная к дому?
 
 
 
 
  klikklja
  29.2.2012, 19:00
  
 
  Рассмотрите вариант, с индивидуальным поквартирным отоплением. В нашем городе я знаю несколько квартир которые перешли на индивидуальное газовое отопление в многоквартирных многоэтажных домах, отключившись от центрального отопления (экономия более чем в два раза). В этом году уже запретили эту модернизацию, я имею в виду только у нас , причина скорее всего в газовых сетях которые не были рассчитаны на такую перспективу. Поскольку у вас район только газифицируется возможно у вас есть такая возможность.
 
 
 
  izuver80
  29.2.2012, 19:16
  
 
  Цитата(tanya24 @ 29.2.2012, 19:52) 

А если пристроенная к дому?
Пристроить можно, но это не проходит по требованиям отсту па дымоходов от окон, в нашем случае это всего 2,5-3 метра, а требуют то ли 6, то  ли 8.
 
 
 
 
 
  Цитата(izuver80 @ 29.2.2012, 20:16) 

Пристроить можно, но это не проходит по требованиям отсту па дымоходов от окон, в нашем случае это всего 2,5-3 метра, а требуют то ли 6, то  ли 8.
А если "отступить" - поставить отдельно дымовую трубу ?
 
 
 
 
 
  Цитата(izuver80 @ 29.2.2012, 20:16) 

Пристроить можно, но это не проходит по требованиям отсту па дымоходов от окон, в нашем случае это всего 2,5-3 метра, а требуют то ли 6, то  ли 8.
А где это написано?
 
 
 
 
  izuver80
  29.2.2012, 21:57
  
 
  Цитата(tiptop @ 29.2.2012, 21:12) 

А если "отступить" - поставить отдельно дымовую трубу ?
Нет, во дворе есть еще гаражи, так что никак
Цитата(tanya24 @ 29.2.2012, 22:23) 

А где это написано?
на сколько мне известно - у пожарных, подтверждения документами не видел, знаю со слов, якобы, специалистов
 
 
 
 
 
  Расстояние до окон - 8м должно быть не от дымовой трубы, а от перекрытия котельной и ещё по 4м в от стен котельной. У такого небольшого здания навряд ли есть такой глухой участок стены. Значит в вашем случае либо поквартирное отопление, либо отдельно стоящая котельная.
 
 
 
 
  Цитата(Vorbei @ 1.3.2012, 8:14) 

Расстояние до окон - 8м должно быть не от дымовой трубы, а от перекрытия котельной и ещё по 4м в от стен котельной. У такого небольшого здания навряд ли есть такой глухой участок стены. Значит в вашем случае либо поквартирное отопление, либо отдельно стоящая котельная.
В таком случае можно ли размещать котельную в гараже?? Если да, то какие требования?
 
 
 
 
 
  В гараже возможно, требования к вашей котельной см. п.4 СП 41-104-2000. А лучше обратитесь в проектную организацию, где вам более подробно всё разъяснят.
 
 
 
 
  Цитата(Vorbei @ 1.3.2012, 11:37) 

В гараже возможно, требования к вашей котельной см. п.4 СП 41-104-2000. А лучше обратитесь в проектную организацию, где вам более подробно всё разъяснят.
За информацию спасибо!!!
 
 
 
   