Атлантика
1.3.2012, 10:02
Доброго времени сеток!))) Излагаю свою проблему. Спроектировал систему вытяжной вентиляции в китайском ресторане... Улитка ВР №6 стоит в тамбуре возле кухни. Сам ресторан находится в новостройке на 1ом этаже. Здание в 18 этажей. Улитка врезается в шахту, которая граничит с лифтовой шахтой жилого дома. Все работает на ура!!! Заказчик от счастья прыгает. Все бы хорошо, но есть большое но. Жильцы жалуются на едкий запах китайской пищи. Видимо через неплотности шахты просачивается запах в лифтовую а от туда в подъезд. Заказчик прибежал и слезно просит решить эту проблему... Что если на крыше на шахту поставить крышник, возможен ли такой вариант??? ПРОШУ КОЛЛЕГИ, ВЫРУЧАЙТЕ)))) заранее спасибо)
создайте в шахте разряжение, сейчас у вас там избыточное давление.
Цитата(Атлантика @ 1.3.2012, 10:02)

Улитка врезается в шахту... Заказчик от счастья прыгает.
Улитка - это такое брюхоногое, коллеги говорят - радиальный вентилятор.
Цитата(LordN @ 1.3.2012, 10:55)

создайте в шахте разряжение, сейчас у вас там избыточное давление.
Или можно вентиляторы подпора в лифтовые шахты включить.
Цитата(Chris @ 1.3.2012, 15:27)

Или можно вентиляторы подпора в лифтовые шахты включить.
вкупе в вентиляторами дымоудаления.
а жильцам счет за электроэнергию...
испытатель
1.3.2012, 17:33
У вас и выхлопная шахта, вместе с лифтовой по подъезду идут? Скорее всего - утечка идет не через лифт , а уже внизу, на врезке в выхлопную шахту.
Понятно, что ничего не понятно... Либо на верх ставить крышный вентилятор, либо монтажника кинуть в лифтовую шахту что бы он все зазоры замазывал, но это абсурд...
Цитата(alem @ 1.3.2012, 16:07)

Улитка - это такое брюхоногое, коллеги говорят - радиальный вентилятор.
Уважаемый коллега, вы бы лучше по теме мне, что-нибудь подсказали )))
Цитата(Атлантика @ 2.3.2012, 3:11)

вы бы лучше по теме мне, что-нибудь подсказали )))
Вы бы лучше избегали жаргона, пригодится при общении с коллегами. По теме вам вторым сообщением подсказали.
stepanets
10.3.2012, 15:58
Поставьте
улитку радиальный вентилятор на выходе из шахты, тогда со
вторым сообщением все в порядке будет.
Всё остальное
абсурд (-;
Атлантика
27.3.2012, 4:11
В общем проблема осталась такая же, в подъезде запахи. Поставили радиальный вентилятор, просчитали подобрали... по замерам все ровно вышло... здание 10 этажей причем с 1 по 4 запахи, с 5 по 7 нормально, с 8 по 10 снова пахнет китайцами... Какие варианты есть еще?))))))))))))))))))
Заранее спасибо)
Цитата
Поставили радиальный вентилятор
куда поставили?
Автор... а вы в какую шахту влезли? Дымоудаления дома чтоли

Тут даже система двойного назначения не прокатит. Вся инженерка встроенно-пристроенных делается отдельно от инженерки жилья.
Зольников Михаил
30.3.2012, 4:53
Чтобы гарантированно не пахло - отдельный оцинкованный воздуховод вне дома, выше кровли.
Улитку, возможно, придется переносить.
Господа, снаружи здания не получится провести воздуховод. "здание стеклянное". Дополнительный вентилятор поставили на крышу дома - запахи остались. Я сходил проверил, это не шахта дымоудаления.
www.tionhoreca.ru
7.4.2012, 10:58
Может мы поможем?)))
Перетекают запахи. Надо понять где. Попробывать также замерить по баллансу помещений приток-вытяжка.
Вариан второй - возможно перетекание при выключенном вентиляторе - вполне возможно. Как вариант - частотником дежурный режим работы - создавать постоянное разряжение в шахте.
Третий - Смотреть каналы естественной вытяжки - наверняка есть - может быть переток и через них. Из-за высоты здания и работы вент системы такое вполне возможно.
Попробуйте дымовой тест и замер абсолютного давления в помещении при разных режимах работы приток-вытяжка, двери открыты-закрыты.
Цитата
Дополнительный вентилятор поставили на крышу дома
А первый то остался с напопром в шахту, вот он все давит и давит через стенки.
Автор вам же сказали решение проблемы, не дополнитьный надо было ставить, а достаточно было перенести основной на кровлю здания.
Теперь, если перенесете, можете второй оставить как резерев в подарок заку, либо частотниками зажать и пусть оба шпарят.
испытатель
7.4.2012, 13:57
Цитата(Wiz @ 7.4.2012, 10:57)

Теперь, если перенесете, можете второй оставить как резерев в подарок заку, либо частотниками зажать и пусть оба шпарят.
+ только при настройке частотников следить, чтобы в канале на всем протяжении было разряжение.
Цитата(Атлантика @ 6.4.2012, 3:46)

Дополнительный вентилятор поставили на крышу дома
Слона то я и не аметил
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.