Атлантика
Доброго времени сеток!))) Излагаю свою проблему. Спроектировал систему вытяжной вентиляции в китайском ресторане... Улитка ВР №6 стоит в тамбуре возле кухни. Сам ресторан находится в новостройке на 1ом этаже. Здание в 18 этажей. Улитка врезается в шахту, которая граничит с лифтовой шахтой жилого дома. Все работает на ура!!! Заказчик от счастья прыгает. Все бы хорошо, но есть большое но. Жильцы жалуются на едкий запах китайской пищи. Видимо через неплотности шахты просачивается запах в лифтовую а от туда в подъезд. Заказчик прибежал и слезно просит решить эту проблему... Что если на крыше на шахту поставить крышник, возможен ли такой вариант??? ПРОШУ КОЛЛЕГИ, ВЫРУЧАЙТЕ)))) заранее спасибо)
LordN
создайте в шахте разряжение, сейчас у вас там избыточное давление.
alem
Цитата(Атлантика @ 1.3.2012, 10:02) *
Улитка врезается в шахту... Заказчик от счастья прыгает.


Улитка - это такое брюхоногое, коллеги говорят - радиальный вентилятор.
Chris
Цитата(LordN @ 1.3.2012, 10:55) *
создайте в шахте разряжение, сейчас у вас там избыточное давление.

Или можно вентиляторы подпора в лифтовые шахты включить.
Bеликий
Цитата(Chris @ 1.3.2012, 15:27) *
Или можно вентиляторы подпора в лифтовые шахты включить.

clap.gif
вкупе в вентиляторами дымоудаления.
Гурман
а жильцам счет за электроэнергию...
испытатель
У вас и выхлопная шахта, вместе с лифтовой по подъезду идут? Скорее всего - утечка идет не через лифт , а уже внизу, на врезке в выхлопную шахту.
Атлантика
Понятно, что ничего не понятно... Либо на верх ставить крышный вентилятор, либо монтажника кинуть в лифтовую шахту что бы он все зазоры замазывал, но это абсурд...
Атлантика
Цитата(alem @ 1.3.2012, 16:07) *
Улитка - это такое брюхоногое, коллеги говорят - радиальный вентилятор.



Уважаемый коллега, вы бы лучше по теме мне, что-нибудь подсказали )))
alem
Цитата(Атлантика @ 2.3.2012, 3:11) *
вы бы лучше по теме мне, что-нибудь подсказали )))


Вы бы лучше избегали жаргона, пригодится при общении с коллегами. По теме вам вторым сообщением подсказали.
stepanets
Поставьте улитку радиальный вентилятор на выходе из шахты, тогда со вторым сообщением все в порядке будет.
Всё остальное абсурд (-;
Атлантика
В общем проблема осталась такая же, в подъезде запахи. Поставили радиальный вентилятор, просчитали подобрали... по замерам все ровно вышло... здание 10 этажей причем с 1 по 4 запахи, с 5 по 7 нормально, с 8 по 10 снова пахнет китайцами... Какие варианты есть еще?))))))))))))))))))
Заранее спасибо)
LordN
Цитата
Поставили радиальный вентилятор
куда поставили?
EJIEHA
Автор... а вы в какую шахту влезли? Дымоудаления дома чтоли blink.gif Тут даже система двойного назначения не прокатит. Вся инженерка встроенно-пристроенных делается отдельно от инженерки жилья.
Зольников Михаил
Чтобы гарантированно не пахло - отдельный оцинкованный воздуховод вне дома, выше кровли.
Улитку, возможно, придется переносить.
Атлантика
Господа, снаружи здания не получится провести воздуховод. "здание стеклянное". Дополнительный вентилятор поставили на крышу дома - запахи остались. Я сходил проверил, это не шахта дымоудаления.
www.tionhoreca.ru
Может мы поможем?)))
azar
Перетекают запахи. Надо понять где. Попробывать также замерить по баллансу помещений приток-вытяжка.
Вариан второй - возможно перетекание при выключенном вентиляторе - вполне возможно. Как вариант - частотником дежурный режим работы - создавать постоянное разряжение в шахте.
Третий - Смотреть каналы естественной вытяжки - наверняка есть - может быть переток и через них. Из-за высоты здания и работы вент системы такое вполне возможно.
Попробуйте дымовой тест и замер абсолютного давления в помещении при разных режимах работы приток-вытяжка, двери открыты-закрыты.
Wiz
Цитата
Дополнительный вентилятор поставили на крышу дома

А первый то остался с напопром в шахту, вот он все давит и давит через стенки.
Автор вам же сказали решение проблемы, не дополнитьный надо было ставить, а достаточно было перенести основной на кровлю здания.
Теперь, если перенесете, можете второй оставить как резерев в подарок заку, либо частотниками зажать и пусть оба шпарят.
испытатель
Цитата(Wiz @ 7.4.2012, 10:57) *
Теперь, если перенесете, можете второй оставить как резерев в подарок заку, либо частотниками зажать и пусть оба шпарят.

+ только при настройке частотников следить, чтобы в канале на всем протяжении было разряжение.
azar
Цитата(Атлантика @ 6.4.2012, 3:46) *
Дополнительный вентилятор поставили на крышу дома


Слона то я и не аметил blink.gif