Verh
Заказчик поставил задачу по НЕ КОММЕРЧЕСКОМУ учету ресурсов - для себя. Вопросы зачем, почему и стоимости пока отложим. С основными моментами вроде понятно. Но есть несколько довольно больших помещений с 4х трубными фанкойлами. Изначально есть мысль решить проблему "в лоб" - поставить парочку теплосчетчиков на каждый фанкоил. Может народ подскажет боле свежую идею.
Rus75
Умнее пока все-равно ничего не придумали, только зачем ставить счетчик на каждый фанкойл, не проще поставить один при входе в помещение? Правда все зависит от трубной разводки к фанкойлам. Мне попадались проспекты с тепловычислителями, которые умеют считать и тепло и холод, кажется то были Данфосовские Sonometer 1000.
J. Antonio
Нужно смотреть разводку подводящих магистралей к фэнкойлам. Логично чтобы они были на одной магистрали, на входе/выходе из помещения которой можно поставить один узел учёта
Verh
Спасибо за ответы.
Да, имелось ввиду счетчик на каждую группу, не писал, думал это само собой разумеющиеся.
Sonometer 1000 у данфосса ультразвуковой = дорогой. Механические стоят существенно дешевле, но все равно т.к. их нужно два на 4х трубный фанкойл, то сумма получается круглая.
Сейчас заказчик думает над бюджетом, если будет чесать репу, то в голове уже вариант номер два, поставить водосчетчик+датчик температуры, а вычесления делать самостоятельно.
Rus75
Цитата(Verh @ 5.3.2012, 22:43) *
Спасибо за ответы.
Да, имелось ввиду счетчик на каждую группу, не писал, думал это само собой разумеющиеся.


Цитата(Verh @ 2.3.2012, 21:52) *
Изначально есть мысль решить проблему "в лоб" - поставить парочку теплосчетчиков на каждый фанкоил.

Как видите, вы однозначно написали, что собираетесь ставить на каждый фанкойл , а не на группу, отсюда и реакция такая.
Если у вас есть возможность самому разработать ПО тепловычислителя, то пожалуйста,только не знаю,зачем изобретать велосипед,когда полно готовых решений, но как говорится -хозяин барин.
Хотя считать тепло -я еще понимаю, т.к. его вам выдает теплосетевая компания, и расчитываетесь вы за калории, а вот с холодом вопрос интереснее, т.к. генерируете его вы сами при помощи чиллеров и при этом идет потребеление электроэнергии и по хорошему нужно потребелние холода как-то перевести в кВт затраченной электроэнергии. Наверное можно соотносить синхронизированное по времени энергопотребление с холодопотреблением и раскидывать это электропотребелние между потребителями пропорционально холодопотреблению.