Цитата(Verh @ 5.3.2012, 22:43)

Спасибо за ответы.
Да, имелось ввиду счетчик на каждую группу, не писал, думал это само собой разумеющиеся.
Цитата(Verh @ 2.3.2012, 21:52)

Изначально есть мысль решить проблему "в лоб" - поставить парочку теплосчетчиков на каждый фанкоил.
Как видите, вы однозначно написали, что собираетесь ставить на каждый фанкойл , а не на группу, отсюда и реакция такая.
Если у вас есть возможность самому разработать ПО тепловычислителя, то пожалуйста,только не знаю,зачем изобретать велосипед,когда полно готовых решений, но как говорится -хозяин барин.
Хотя считать тепло -я еще понимаю, т.к. его вам выдает теплосетевая компания, и расчитываетесь вы за калории, а вот с холодом вопрос интереснее, т.к. генерируете его вы сами при помощи чиллеров и при этом идет потребеление электроэнергии и по хорошему нужно потребелние холода как-то перевести в кВт затраченной электроэнергии. Наверное можно соотносить синхронизированное по времени энергопотребление с холодопотреблением и раскидывать это электропотребелние между потребителями пропорционально холодопотреблению.